fang 2011-03-04 10:56:43 | 河北省 其他專業 | 1280查看 1回答
接地跨接線的問題
1、圖紙上說用基礎鋼筋做接地極,基礎底排兩根主筋焊接成閉合通路,那么引線下與基礎鋼筋所做接地極間是否要做接地跨接線,每根都做嗎? 2、當沒有地下室時,電源進戶穿線鋼管穿外墻時還做套管嗎?做什么套管? 3、當電源進戶管穿外墻且做套管時,套管與進戶鋼管間用做接地跨接線嗎, 4、當電源進戶管不穿過外墻時(即進戶電表箱安在外墻上,進戶管直接與電表箱相連)還做接地跨接線嗎,如果做應該在哪里怎么做?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、圖紙上說用基礎鋼筋做接地極,基礎底排兩根主筋焊接成閉合通路,那么引線下與基礎鋼筋所做接地極間是否要做接地跨接線,每根都做嗎? 這個應該是會直接有個引下線就可了 2、當沒有地下室時,電源進戶穿線鋼管穿外墻時還做套管嗎?做什么套管? 應該是做的 只要是穿墻 3、當電源進戶管穿外墻且做套管時,套管與進戶鋼管間用做接地跨接線嗎, 這個不用的 我認為是你可以多方問問 4、當電源進戶管不穿過外墻時(即進戶電表箱安在外墻上,進戶管直接與電表箱相連)還做接地跨接線嗎,如果做應該在哪里怎么做 這個電表箱有接地接的
2011-03-04 11:06:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看