    風機盤管及誘導器安裝

    1  范圍

        本工藝標準適用于臥式、立式、立柱式的風機盤管和誘導器的標準產品安裝工程。

    2  施工準備

        2.1  材料要求及主要機具:

        2.1.1  所采用的風機盤管、誘導器、設備應具有出廠合格證明書或質量鑒定文件。

        2.1.2  風機盤管、誘導器設備的結構型式、安裝型式、出口方向、進水位置應符合設計安裝要求。

        2.1.3  設備安裝所使用的主料和輔助材料規格、型號應符合設計規定,并具有出廠合格證。

        2.1.4  電錘、手電鉆、活扳手、套筒扳手、鋼鋸、管鉗子、手錘、臺虎鉗、絲錐、套絲板、水平尺、線墜、手壓泵、壓力案子、汽焊工具等。

        2.2  作業條件:

        2.2.1  風機盤管、誘導器和主、副材料已運抵現場,安裝所需工具已準備齊全,且有安裝前檢測用的場地、水源、電源。

        2.2.2  建筑結構工程施工完畢,屋頂做完防水層,室內墻面、地面抹完。

        2.2.3  安裝位置尺寸符合設計要求,空調系統干管安裝完畢,接往風機盤管的支管預留管口位置標高符合要求。

    3  操作工藝

        3.1  工藝流程:

    預檢

    施工準備

    電機檢查試轉

    表冷器水壓檢驗

    吊架制安

    風機盤管安裝誘導器安裝

    連接配管

    檢驗

        3.2  風機盤管在安裝前應檢查每臺電機殼體及表面交換器有無損傷、銹蝕等缺陷。

        3.3  風機盤管和誘導器應每臺進行通電試驗檢查,機械部分不得摩擦,電氣部分不得漏電。

        3.4  風機盤管和誘導器應逐臺進行水壓試驗,試驗強度應為工作壓力的1.5倍,定壓后觀察23min不滲不漏。

        3.5  臥式吊裝風機盤管和誘導器,吊架安裝平整牢固,位置正確。吊桿不應自由擺動,吊桿與托盤相聯應用雙螺母緊固找平正。

        3.6  誘導器安裝前必須逐臺進行質量檢查,檢查項目如下:

        3.6.1  各聯接部分不能松動、變形和產生破裂等情況;噴嘴不能脫落、堵塞。

        3.6.2  靜壓箱封頭處縫隙密封材料,不能有裂痕和脫落;一次風調節閥必須靈活可靠,并調到全開位置。

        3.7  誘導器經檢查合格后按設計要求的型號就位安裝,并檢查噴嘴型號是否正確。

        3.7.1  暗裝臥式誘導器應由支、吊架固定,并便于拆卸和維修。

        3.7.2  誘導器與一次風管連接處應嚴密,防止漏風。

        3.7.3  誘導器水管接頭方向和回風面朝向應符合設計要求。立式雙面回風誘導器為利于回風,靠墻一面應留50mm以上空間。臥式雙回風誘導器,要保證靠樓板一面留有足夠空間。

        3.8  冷熱媒水管與風機盤管、誘導器連接直采用鋼管或紫銅管,接管應平直。緊固時應用扳手卡住六方接頭,以防損壞銅管。凝結水管宜軟性連接,軟管長度不大于300mm材質宜用透明膠管,并用喉箍緊固嚴禁滲漏,坡度應正確、凝結水應暢通地流到指定位置,水盤應無積水現象。

        3.9  風機盤管、誘導器同冷熱媒管連接,應在管道系統沖洗排污后再連接,以防堵塞熱交換器。

        3.10  暗裝的臥式風機盤管、吊頂應留有活動檢查門,便于機組能整體拆卸和維修。

    4  質量標準

        4.1  保證項目:

        4.1.1  風機盤管、誘導器安裝必須平穩、牢固。

        檢驗方法:用水平尺和線墜測量。

        4.1.2  風機盤管、誘導器與進出水管的連接嚴禁滲漏,凝結水管的坡度必須符合排水要求,與風口及回風室的連接必須嚴密。

        檢驗方法:尺量,觀察檢查和檢查試驗記錄。

        4.2  基本項目:

        風機盤管、誘導器風口連接嚴密不得漏風。

        檢驗方法:觀察檢查。

    5  成品保護

        5.1  風機盤管和誘導器運至現場后要采取措施,妥善保管,碼放整齊。應有防雨、防雪措施。

        5.2  冬期施工時,風機盤管水壓試驗后必須隨即將水排放干凈,以防凍壞設備。

        5.3  風機盤管誘導器安裝施工要隨運隨裝,與其它工種交叉作業時要注意成品保護,防止碰壞。

        5.4  立式暗裝風機盤管,安裝完后要配合好土建安裝保護罩。屋面噴漿前應采取防護措施,保護已安裝好的設備,保證清潔。

    6  應注意的質量問題

        應注意的質量問題見表4-31

                                常見質量問題及防治措施                  4-31

    序號

    常產生的質量問題

               

    1

     冬季施工易凍壞表面交換器

     試水壓后必須將水放凈以防凍壞

    2

     風機盤管運輸時易碰壞

     搬運時單排碼放輕裝輕卸

    3

     風機盤管表冷器易堵塞

     風機盤管和管道連接后未經沖洗排污,不得投入運行以防堵塞

    4

     風機盤管結水盤易堵塞

     風機盤管運行前應清理結水盤內雜物保證凝結水暢通