WANGQIAOLAN 2012-09-21 14:30:59 | 江蘇省 安裝 | 1260查看 1回答
自動報警種是不是任何設備都有信號線啊?
1、感煙探測器和感溫探測器只有信號線 2、聲光報警和揚聲器有信號線和電源線兩種線。手動報警按鈕和消防電話有信號線和消防直通電話線。 3、那聲光報警、揚聲器、手動報警按鈕、和消防電話都有兩根管子和兩根線咯? 4、消火栓啟泵按鈕也是一個信號線和一個啟泵線(另消火栓啟泵按鈕還有風機手動控制線呢?說是引志消防泵房) 以上我的理解對嗎???那電源線要好多啊!!! 5、還有預留長度是怎么算的
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、感煙探測器和感溫探測器只有信號線?不是,還有電源線。 2、聲光報警和揚聲器有信號線和電源線兩種線。手動報警按鈕和消防電話有信號線和消防直通電話線。 3、那聲光報警、揚聲器、手動報警按鈕、和消防電話都有兩根管子和兩根線咯?信號線和電源線可以共穿一根管。 4、消火栓啟泵按鈕也是一個信號線和一個啟泵線(另消火栓啟泵按鈕還有風機手動控制線呢?說是引志消防泵房) 以上我的理解對嗎???消火栓啟泵按鈕怎么控制風機呢?沒有。 5、還有預留長度是怎么算的?預留可以按進出箱預留半周長計算。
2012-09-22 10:30:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看