溫感和煙感的管線
圖一是系統圖,圖二圖三是平面圖,是不是說煙感和溫感之間只有信號線就可以了。而手動報警和消火栓按鈕需要信號線和各自的手動報警線以及消火栓按鈕線呢。圖二從溫感到消火栓按鈕有一根管子,里面是不是有信號線。而圖三圖四的消火栓按鈕沒有管線和它相連(這個消火栓按鈕在一層,沒有地下室),那是不是要從最近的消火栓按鈕引一根線來呢,里面是消火栓按鈕線?而溫感到消火栓按鈕也沒有管線,是不是也需要一根紅顏色的管子與之相連,管子里面是信號線呢。謝謝大家的回答。謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
煙感和溫感之間只有信號線就可以了。
手動報警和消火栓按鈕需要信號線,從附近的探測器引入。手動報警按鈕的電話線和消火栓按鈕的啟泵線是垂直敷設。
圖二從溫感到消火栓按鈕有一根管子,指信號線。
圖三圖四的消火栓按鈕沒有管線和它相連(這個消火栓按鈕在一層,沒有地下室),這是設計遺漏,應從就近的探測器引一根信號線至消火栓按鈕。
溫感到消火栓按鈕也沒有管線,是不是也需要一根紅顏色的管子與之相連,管子里面是信號線呢?是的,這是設計遺漏。
2015-05-29 08:46:37
-
你好,煙感和溫感器只要信號二總線, 手動報警線要連接信號線和消防電話線, 消火栓啟動要接信號線和消防泵啟動線 有箭頭的是上下引線