WANGQIAOLAN 2012-09-20 19:44:55 | 江蘇省 安裝 | 1576查看 1回答
自動報警種是不是任何設備都有信號線啊?
1、感煙探測器和感溫探測器只有信號線 2、聲光報警和揚聲器有信號線和電源線兩種線。手動報警按鈕和消防電話有信號線和消防直通電話線。 3、那聲光報警、揚聲器、手動報警按鈕、和消防電話都有兩根管子和兩根線咯? 4、消火栓啟泵按鈕也是一個信號線和一個啟泵線(另消火栓啟泵按鈕還有風機手動控制線呢?說是引志消防泵房) 以上我的理解對嗎???那電源線要好多啊!!! 5、還有預留長度是怎么算的問題補充:聯動控制線是控制哪些東西的啊???電源線是怎么引到聲光和揚聲器上的?是直接從模塊箱已過去的嗎,還是從煙感引過去的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納單獨要電源線的按你上面說的設備就是模塊箱、警鈴。感煙探測器一般就是接信號線。根據你說的我看你用的應該是防爆產品。那樣就是所有的設備都是通過模塊箱后接線的,手報和感煙共用模塊箱,警鈴單獨用模塊箱,消火栓按鈕單獨用模塊箱。不過模塊箱可帶設備數量有限,要注意不能多帶,否則調試起來問題就來了。各廠家產品參數不同
2012-09-20 20:57:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看