不知道 2012-09-18 17:55:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1370查看 4回答
在剪力墻結構中,有一根梁KL10(3),其中此三跨被二段剪力墻分開。那在鋼筋算量中,如何把KL10(
在剪力墻結構中,有一根梁KL10(3),其中此三跨被二段剪力墻分開。那在鋼筋算量中,如何把KL10(3)當成一個整體?剪力墻算兩跨嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻可以作為梁的支座,如圖此梁3跨,那么兩道剪力墻就是梁的中間兩個支座。
2012-09-19 09:21:33
-
就根據圖紙設計的3跨布置鋼筋就好,剪力墻也可以作為KJL的支座的。
2012-09-18 18:01:12
-
把多余的支座刪除,確保和圖紙的跨數和支座一致
2012-09-18 18:04:04
-
利用重提梁跨下的設置支座和刪除支座來完成,按照圖紙的進行編輯 剪力墻還是按照平常的布置,就只要梁支座編輯一下就好,還有梁不能打斷,打斷了鋼筋量就不對,如果梁有所偏移,可以用梁平法表格中的“距左邊線距離來修改”
2012-09-18 20:13:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看