預埋件的構造要求
預埋件的構造要求
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
預埋件由錨板和直錨筋或錨板、直錨筋和彎折錨筋組成,見圖9-42。
圖9-42 預埋件的形式與構造
(a)由錨板和直錨筋組成;(b)由錨板、直錨筋和彎折錨筋組成
1.受力預埋件的錨筋應采用熱軋鋼筋,嚴禁采用冷加工鋼筋。
2.預埋件的受力直錨筋不宜少于4根,且不宜多于4層;其直徑不宜小于8mm,且不宜大于25mm。受剪預埋件的直錨筋可采用2根。
預埋件的錨筋應位于構件的外層主筋內側。
3.受力預埋件的錨板宜采用Q235級鋼板。錨板厚度宜大于錨筋直徑的0.6倍,受拉和受彎預埋件的錨板厚度尚宜大于b/8(b為錨筋間距)。
對受拉和受彎預埋件,其錨筋的間距b、b1和錨板至構件邊緣的距離c、c1,均不應小于3d和45mm。
4.受拉直錨筋和彎折錨筋的錨固長度應不小于受拉鋼筋錨固長度ls,且不應小于30d;受剪和受壓直錨筋的錨固長度不應小于15d(d為錨筋直徑)。
彎折錨筋與鋼板間的夾角,一般不小于15°,且不大于45°。
5.考慮地震作用的預埋件,其實配的錨筋截面面積應比計算值增大25%,且應相應調整錨板厚度。在靠近錨板處,宜設置一根直徑不小于10mm的封閉箍筋。
鉸接排架柱頂預埋件的直錨筋:對一級抗震等級應為4根直徑16mm,對二級抗震等級應為4根直徑14mm。