1.框架梁梁端截面的底部和頂部縱向受力鋼筋截面面積的比值,除按計算確定外,一般抗震等級不應小于0.5;二、三級抗震等級不應小于0.3。
2.梁端箍筋的加密區長度、箍筋最大間距和箍筋最小直徑應按表9-17采用。當梁端縱向受拉鋼筋配筋率大于2%時,表中箍筋最小直徑應增大2mm。
梁端箍筋加密區的構造要求 表9-17
抗震等級
箍筋加密區長度
(二者取大值)
箍筋最大間距
(三者取最小值)
箍筋最小直徑
一
2h、500mm
6d、h/4、l00mm
φ10
二
1.5h、500mm
8d、h/4、100mm
φ8
三(四)
8d、h/4、150mm
φ8(φ6)
注:d為縱向鋼筋直徑;h為梁的高度。梁端縱向鋼筋配筋率>2%時,箍筋最小直徑增加2mm。
3.沿梁全長頂面和底面至少應備配置兩根通長的縱向鋼筋。對一、二級抗震等級,鋼筋直徑不應小于14mm,且分別不應少于梁兩端頂面和底面縱向受力鋼筋中較大截面面積的1/4;對三、四級抗震等級,鋼筋直徑不應小于12mm。
4.梁箍筋加密區長度內的箍筋間距;對一級抗震等級,不宜大于200mm和20倍箍筋直徑的較大值;對二、三級抗震等級,不宜大于250mm和20倍箍筋直徑的較大值;對四級抗震等級,不宜大于300mm。
5.梁端設置的第一個箍筋應距框架節點邊緣不大于50mm;非加密區的箍筋間距不宜大于加密區間距的2倍。