-
鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 10:23:23 | 江蘇省 其他專業 | 1672查看 1回答
剪力墻配筋構造
剪力墻配筋構造
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.一、二、三級抗震等級的剪力墻的水平和豎向分布鋼筋配筋率均不應小于0.25%;四級抗震等級剪力墻不應小于0.2%,分布鋼筋間距不應大于300mm;其直徑不應小于8mm。
部分框支剪力墻結構的剪力墻加強部位,水平和豎向分布鋼筋配筋率不應小于0.3%,鋼筋間距不應大于200mm。
2.剪力墻厚度大于140mm時,其豎向和水平分布鋼筋應采用雙排鋼筋;雙排分布鋼筋間拉筋的間距不應大于600mm,且直徑不應小于6mm。在底部加強部位、邊緣構件以外的墻體中,拉筋間距應適當加密。
3.剪力墻端部設置的構造邊緣構件(暗柱、端柱、翼墻和轉角墻)(圖9-33)的縱向鋼筋除應滿足計算要求外,尚應符合表9-19的要求。
圖9-33 剪力墻的構造邊緣構件
(a)暗柱;(b)端柱;(c)翼墻;(d)轉角墻
構造邊緣構件的構造配筋要求 表9-19
抗震等級
底部加強部位
其他部位
縱向鋼筋最小配筋量
箍筋、拉筋
縱向鋼筋最小配筋量
箍筋、拉筋
最小直徑(mm)
沿豎向最大間距(mm)
最小直徑(mm)
沿豎向最大間距(mm)
一
0.01Ac和6根直徑為16mm的鋼筋中的較大值
8
100
0.008Ac和6根直徑為14mm的鋼筋中的較大值
8
150
二
0.008Ac和6根直徑為14mm的鋼筋中的較大值
8
150
0.006Ac和6根直徑為12mm的鋼筋中的較大值
8
200
三
0.005Ac和4根直徑為12mm的鋼筋中的較大值
6
150
0.004Ac和4根直徑為12mm的鋼筋中的較大值
6
200
四
0.005Ac和4根直徑為12mm的鋼筋中的較大值
6
200
0.004Ac和4根直徑為12mm的鋼筋中的較大值
6
250
注:1.Ac為圖9-33中所示的陰影面積。
2.對其他部位,拉筋的水平間距不應大于縱向鋼筋間距的2倍,轉角處宜設置箍筋。
2012-09-16 10:23:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看