-
鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 10:08:17 | 江蘇省 其他專業 | 2581查看 1回答
剪力墻配筋構造
剪力墻配筋構造要求
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.鋼筋混凝土剪力墻水平及豎向分布鋼筋的直徑不應小于8mm,間距不應大于300mm。
2.厚度大于160mm的剪力墻應配置雙排分布鋼筋網;結構中重要部位的剪力墻,當其厚度不大于160mm時,也宜配置雙排分布鋼筋網。
雙排分布鋼筋網應沿墻的兩個側面布置,且應采用拉筋連系;拉筋直徑不宜小于6mm,間距不宜大于600mm。
3.剪力墻水平分布鋼筋的搭接長度不應小于1.2la。同排水平分布鋼筋的搭接接頭之間以及上、下相鄰水平分布鋼筋的搭接接頭之間沿水平方向的凈間距不宜小于500mm。
剪力墻豎向分布鋼筋可在同一高度搭接,搭接長度不應小于1.2la。
4.剪力墻水平分布鋼筋應伸至墻端,并向內水平彎折10d后截斷(d為水平分布鋼筋直徑)。
當剪力墻端部有翼墻或轉角墻時,內墻兩側的水平分布鋼筋和外墻內側的水平分布鋼筋應伸至翼墻或轉角墻外邊,并分別向兩側水平彎折15d后截斷。在轉角墻處,外墻外側的水平分布鋼筋應在墻端外角處彎入翼墻,并與翼墻外側水平分布鋼筋搭接。
帶邊框的剪力墻,其水平和豎向分布鋼筋宜分別貫穿柱、梁或錨固在柱、梁內。
5.剪力墻墻肢兩端的豎向受力鋼筋不宜少于4φ12的鋼筋或2φ16的鋼筋;沿該豎向鋼筋方向宜配置直徑不小于6mm、間距為250mm的拉筋。
6.剪力墻洞口上、下兩邊的水平縱向鋼筋截面面積分別不宜小于洞口截斷的水平分布鋼筋總面積的1/2。縱向鋼筋自洞口邊伸入墻內的長度不應小于受拉鋼筋的錨固長度。
剪力墻洞口連梁應沿全長配置箍筋。箍筋直徑不宜小于6mm,間距不宜大于150mm。在頂層洞口連梁縱向鋼筋伸入墻內的錨固長度范圍內,應設置相同的箍筋。
門窗洞邊的豎向鋼筋應接受拉鋼筋錨固在頂層連梁高度范圍內。
7.鋼筋混凝土剪力墻的水平和豎向分布鋼筋的配筋率不應小于0.2%。結構中重要部位的剪力墻,其水平和豎向分布鋼筋的配筋率宜適當提高。
剪力墻中溫度、收縮應力較大的部位,水平分布鋼筋的配筋率可適當提高。
2012-09-16 10:08:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看