jiejie 2012-09-08 11:16:26 | 廣東省 其他專業 | 2917查看 3回答
廣東定額中 外墻貼磚與抹灰,踢腳線與抹灰,抹灰孔洞扣除的問題
在廣東定額的規定中,墻面抹灰的計算規則說:“不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。”是否可以理解為,1、當外墻貼紙皮磚打底的時候,窗側的打底是可以不計算的。2、在塊料踢腳線計算的時候,除了已計算墻面抹灰之后,還要在套取一次塊料踢腳線的抹灰,為什么該部分的抹灰會出現兩次。3、定額規定墻面抹灰小于0.3m2的孔洞是不需要扣除的,那小于0.3m2的窗洞是要扣除的么問題補充:熟知廣東定額的人幫幫忙
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。” 1、當外墻貼紙皮磚打底的時候,窗側的打底是可以不計算的? 看計算規則,不能增加門窗洞口側壁及頂面,就是說窗側打底不計算。 2、在塊料踢腳線計算的時候,除了已計算墻面抹灰之后,還要在套取一次塊料踢腳線的抹灰,為什么該部分的抹灰會出現兩次。 塊料踢腳線是在墻面抹灰完成以后施工的,也就是先抹灰,然后再施工踢腳線,不是出現兩次,是一次是墻面抹灰,一次是在抹灰面上貼踢腳線。 3、定額規定墻面抹灰小于0.3m2的孔洞是不需要扣除的,那小于0.3m2的窗洞是要扣除的么 只要是03m2以內的空口,均不扣除。 4、為什么定額的計算規則中抹灰不能增加門窗洞口側壁及頂面的面積,這部分應該是要施工的? 定額中已經考慮了這部分的工程量,綜合考慮的定額中了,不另外計算的。 5、編制定額已經把該部分扣除了,那要是墻面的貼瓷磚的,墻面抹灰也是需要套整面墻的抹灰么? 墻面是瓷磚的,只是在計算塊料面層的時候扣除踢腳線,塊料是在抹灰后貼的,墻面抹灰是整體的。
2012-09-08 12:54:31
-
1、計算規則說的很清了,墻面抹灰是不能增加門窗洞口側壁及頂面的 2、塊料踢腳的計算規則是什么呢?它不包括打底吧,如果不包括那就要計算的,至于墻面抹灰的面積算到底,那是在編制定額時已把該部分扣除了的原因。 3、小于0.3m2的窗洞也不需要扣除
2012-09-08 11:34:54
-
不可以這樣理解的!雖然定額沒有說抹灰工程量就是塊料工程量.可實際中我們已經默認了的
2012-09-09 19:12:51
-
廣東06定額中,樓地面工程里面,踢腳線底層抹灰,按墻面底層抹灰子目執行是指的什么?整體面層中不是有踢腳線這項嗎?這個子目不能套用踢腳線抹灰嗎?
-
樓梯間墻面抹灰扣不扣除踢踏步占的面積,踢踏步側面是否增加?抹灰計算規則中說的,抹灰不扣除踢腳線,是否僅指砂漿踢腳線,如果是面磚踢腳線是否扣除?是否有定額站的解釋?
-
如圖,清單工程量,計算防腐地圖,車間面積是否要扣除抹灰厚度,計算踢腳線的時候,周長要不要扣除0.02的抹灰厚度,謝謝
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看