主控項目:
1、 金屬電纜橋架及其支架和引入或引出的金屬電纜導管必須接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必須符合下列規定:1)金屬電纜橋架及其支架全長應不少于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接;2)非鍍鋅電纜橋架間連接板的兩端跨接銅芯接地線,接地線最小允許截面積不小于4mm2;3)鍍鋅電纜橋架間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。
2、 電纜敷設嚴禁有絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺陷。
一般項目:
1、 電纜橋架安裝應符合下列規定:1)直線段鋼制電纜橋架長度超過30m、鋁合金或玻璃制電纜橋架長度超過15m設有伸縮節;電纜橋架跨越建筑物變形縫處設置補償裝置;2)電纜橋架彎處的彎曲半徑,不小于橋架內電纜最小允許彎曲半徑,電纜最小允許彎曲半徑見表12.2.1-1;3)當設計無要求時,電纜橋架水平安裝的支架間距為1.53m;垂直安裝的支架間距不大于2m;4)橋架與支架間螺栓、橋架連接板螺栓固定緊固無遺漏,螺母位于橋架外側;當鋁合金橋架與鋼支架固定時,有相互間絕緣的防電化腐措施;5)電纜橋架敷設在易燃易爆氣體管道和熱力管道的下方,當設計無要求時,與管道的最小凈距,符合表12.2.1-2的規定;6)敷設在豎井內和穿越不同防火區的橋架,按設計要求位置,有防火隔堵措施;7)支架與預埋件焊接固定時,焊縫飽滿;膨脹螺栓固定時,選用螺栓適配,螺栓緊固,防松零件齊全。
2、 橋架內電纜敷設應符合下列規定:1)大于45o傾斜敷設的電纜每隔2m處設固定點;2)電纜出入電纜溝、豎井、建筑物、柜(盤)、臺處以及管子管口處等做密封處理;3)電纜敷設排列整齊,水平敷設的電纜,著尾兩端、轉彎兩側及每隔510m處設固定點;敷設于垂直橋架內的電纜固定點間距,不大于表12.2.2的規定。
3、 電纜的首端、末端和分支處應設標志牌。
檢查數量:主控項目1 與接地干線連接處,全數檢查,其余抽查20%,少于5處,全數檢查;2抽查全長的10%。
一般項目抽查10%,少于5處,全數檢查。
檢驗方法:見本規范第28.0.7條。
判 定:應檢數量全部符合本規范規定判為合格。