-
鋼筋撐起半邊天 2012-08-16 05:39:26 | 江蘇省 其他專業 | 1543查看 1回答
抹水泥砂漿
抹水泥砂漿
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
交底內容:
抹水泥砂漿
1、操作工藝
工藝流程:門窗口四周堵縫(或外墻板豎橫縫處理)→墻面清理粉塵、污垢→澆水濕潤墻面→吊垂直找方抹灰餅沖筋、找規矩→抹底灰→粘分格條(先彈線)→抹面層水泥砂漿。
(1)基層為混凝土外墻板:
1)基層處理:若混凝土表面很光滑,應對其表面進行“毛化處理”其方法有兩種:一是將其光滑表面用鉆子剔毛,剔去光面,使其變粗糙不平。另一方法是將光滑的表面刷洗干凈,并用10%火堿除去表面的油污并將堿液沖洗干凈晾干,采取機械噴涂或用掃帚甩上一層1:1稀粥狀水泥砂漿(內摻20%107膠水拌制)使之凝固在光滑的基層表面,用手掰不動為好。
2)吊垂直、套方找規矩:按墻上已彈的基準線,分別在門口角、垛、墻面等處吊垂直,套方抹灰餅。并按灰餅沖筋。
3)抹底層砂漿:刷摻水重10%的107膠水泥漿一道,緊跟抹1:3水泥砂漿,每遍厚度5~7mm,應分層分遍與所抹筋齊平,并用大刮平找直,木抹子挫毛。
4)抹面層砂漿:底層砂漿抹好后,第二天即可抹面層砂漿,首先應將墻面洇濕,按圖示尺寸彈分格線,粘分格條,滴水槽,抹面層砂漿。面層砂漿應采用1:2.5水泥砂漿或1:0.5:3.5水泥混合砂漿。抹時先薄薄地刮一層灰使其與底灰粘牢,緊跟抹第二道灰,與分格條抹平,并用杠橫豎刮平,木抹子挫平,鐵抹子溜光壓實。待表面無明水后,用刷子蘸水按垂直于地面的同一方向,輕刷一遍,以保證面層抹面的顏色一致,避免和減少收縮裂縫。及時將分格條起出,等灰層干后,用素水泥膏將縫子勾好。對于難起的分格條,應待灰層干透后再起條,防止起壞邊棱。
如對抹灰工序的安排是先從上往下打底,底灰抹完后,架子再反上去,再從上吐逆層砂漿時,應注意先檢查底層灰是否有空鼓現象,如有空裂現象應剔鑿反修后再做面層,另外應注意底層砂漿上的塵土污垢等應先清凈,澆水濕潤后,方可進行面層抹灰。
5)滴水線(槽):在檐口、窗臺、窗楣、雨篷、陽臺、壓頂和突出面的凸線等上面應做出流水坡度,下面應做滴水線(槽)。流水坡度及滴水線(槽)距外表面不小于40mm,滴水線(又稱鷹嘴)應保證其坡向正確。
6)養護:水泥砂漿抹灰層應在潮濕的環境下養護。
(2)基層為加氣混凝土板:
1)基層處理:用掃帚將板面上的粉塵掃凈,澆水,將板洇透,使水浸入加氣板達10mm厚為宜。對缺楞掉角的板,和板的接縫處高差較大時,可用1:1:6混合砂漿用摻20%107膠水拌合均勻,分層抹平,每遍厚5~7mm,待灰層凝固后,用水濕潤,用上述同配比的細砂漿(砂子用窗紗過篩),用機械噴或用掃帚甩在加氣混凝土墻上。第二天,澆水養護,至直砂漿疙瘩凝固用手掰不動為止。
2)吊垂直、套方找規矩:同水泥砂漿面層。
3)抹底層砂漿:先刷水重10%107膠水泥漿一道,隨刷隨抹底層混合砂漿配合比1:1:6,分遍抹平,木杠平,木抹子搓毛,終凝后開始養護。若砂漿中摻入粉煤灰則上述配比可以改為(1:0.5:0.5:6即為水泥:石灰:粉煤灰:砂)。
4)彈線、粘分格條、滴水槽、抹面層砂漿:首先應按分格尺寸,彈線分格,粘分格條,注意分格豎條粘貼位置應在所彈立線的一側。防止左右亂粘,條粘好后,即可抹面層砂漿,面層混合砂漿配比為1:1:5或(1:0.5:0.5:5)為摻粉煤灰的混合砂漿配合比)。分兩次抹與分格條抹平,再用橫豎刮平,木抹子搓毛,鐵抹子壓實壓光,待表面無水后,用水刷子蘸水按垂直于地面方向輕刷一遍,使其面層顏色均勻一致。
5)滴水線(槽):做法及養護要求同上。
(3)基層為磚墻:
1)基層處理:將墻面上殘余砂漿、污垢、灰塵等,清理干凈,并用水澆墻,將磚縫中的塵土沖掉,并將墻面濕潤。
2)吊垂直、套方、找規矩、抹灰餅同上。
3)沖筋,抹底層砂漿常溫時可采用1:0.5:4混合砂漿:冬期與所沖筋抹平,用大橫豎刮平,木抹子搓毛,終凝后澆水養護。
4)彈線按圖紙尺寸分塊,并粘分格條后抹面層砂漿。操作方法同前,面層砂漿的配合比常溫時可采用1:3.5混合砂漿,冬期施工應采用1:2.5水泥砂漿。
5)滴水線(槽)施工作法及灰層養護同上。
(4)冬雨期施工:
一般只在初冬期間施工,嚴冬階段不宜施工。
1)冬期抹灰砂漿應采用熱水拌合,并采取保溫措施,涂抹時砂漿溫度不宜低于5℃。
(2)砂漿抹灰層硬化初期不得受凍。
3)砂漿抹灰層低于5℃時,室外抹砂砂漿中可摻入能降低凍結溫度的食鹽及氯化鈣等,其摻量應由試驗確定。做油漆墻面的抹灰砂漿不得摻有食鹽和氯化鈣。
4)用凍結法砌筑的墻,室外抹灰應待其完全解凍后再抹灰,不得用熱水沖刷凍結的墻面,或用熱水消除墻面的凍霜。
5)冬期施工為防止灰層早期受凍,保證操作,砂漿內不得摻入石灰膏,為保證灰漿的合易性,可摻入同體積的粉煤灰代替,比如加氣混凝土墻底層砂漿配比為1:1:6(水泥:粉煤灰:砂)。面層砂漿為1:1:5(水泥:粉煤灰:砂)。
2、質量標準
(1)保證項目:
所用的材料品種,質量必須符合設計要求,各抹灰層之間,及抹灰層與基體之間必須粘結牢固、無脫層、空鼓、面層無爆灰和裂縫(風裂除外)等缺陷。
(2)基本項目:
1)中級抹灰:表面光滑、潔凈、接槎平整,線角順直清晰(毛面紋路均勻一致)。
高級抹灰:表面光滑、潔凈、顏色均勻、無抹紋、線角和灰線平直方可(清晰美觀)。
2)室內墻面、柱面和門洞口的陽角,宜用1:2水泥砂漿做護角,其高度不應低于2m,每側寬度不少于50mm,且注意將門框與墻體預留縫隙,應用水泥砂漿或水泥混合砂漿填嵌密實。
3)孔洞、槽、盒尺寸正確、方正、整齊、光滑、管道后面抹灰平整。
4)分格條(縫)寬度、深度均勻一致,條(縫)平整光滑、楞角整齊、橫平豎直、通順。
5)滴水線(槽)流水坡向正確,滴水線順直,滴水槽寬度、深度均不得小于10mm,整齊一致。
(3)允許偏差項目:見表4—11。
墻面一般抹灰允許偏差 表4—11
項次
項目
允許偏差(mm)
檢驗方法
中級
高級
1
2
3
4
5
立面垂直
表面平整
陰陽角垂直
陰陽角方正
分格條(縫)平直
5
4
4
4
3
3
2
2
2
-
用2m托線板檢查
用2m靠尺及楔形塞尺檢查
用2m托線板檢查
用2m方尺及楔形塞尺檢查
拉5m小線和尺量檢查
注:1中級抹灰本表第四項陰角方正可不檢查。
2.立面總高度垂直度允許偏差。
單層、多層框架大模為H/1000,且不大于20mm,高層框架大模為H/1000,且不大于30mm。
磚混結構全高≤10m,為10mm;全高≥10m,為20mm,用經緯儀、吊線和尺量檢查。
3、成品保護
(1)門窗框上殘存的砂漿應及時清理干凈。鋁合金門框裝前要粘貼保護膜,嵌縫用中性砂漿應及時清理,并用潔凈的棉絲將框擦凈。
(2)翻拆架子時要小心,防止損壞已抹好的水泥墻面,并應及時采取措施保護防止因工序穿叉造成污染和損壞,特別對邊角處應釘大板保護。
(3)各抹灰層在凝結前應防止快干、曝灑、水沖、撞擊和振動,以保證其灰層有足夠的強度。
(4)油工刷油時注意油桶不要從架子上碰下去,防止污染墻面,且不可蹬踩窗臺、損壞棱角。
4、應注意的質量問題
(1)空鼓、開裂和爛根:由于抹灰前對基層清理不干凈或不徹底,抹灰前不澆水,每層灰抹得過厚,跟得太緊;對于預制混凝土光滑表面不認真進行“毛化處理”;甚至混凝土表面的酥皮不處理就抹灰;加氣混凝土表面沒清掃,不澆水就抹灰,抹灰后不養護。為解決好空鼓、開裂等質量問題,應從三方面下手解決,第一施工前的澆水、清理;第二施工操作分層分遍壓實認真不馬虎;第三施工后及時澆水養護,并注意施工地點的潔凈,抹面層應一次到底。
(2)滴水線(槽)不符合要求:不按規范規定的窗臺,石旋臉下預設分格條,起條后保持滴水槽有10×10mm的槽,而是抹灰后用溜子劃縫壓槽,或用釘子劃溝。
(3)分格條,滴水槽處起條后不齊整不美觀,起條后應用素水泥漿勾縫,并將損壞的棱角及時修補好。
(4)窗臺吃口:同一層的窗臺標高砌得不一致,窗臺抹灰時為保證橫豎線角的規矩需拉線找直故造成窗臺吃口,影響使用。要求結構施工時尺寸要準確,考慮抹灰層的厚度,并注意窗臺抹灰應伸入框下10mm,并勾成小圓角,上口找好流水坡度。
(5)面層接槎不平,顏色不一致,槎子甩得不規矩,不平,故接槎時難找平。接槎應避免在塊中,應甩在分格條處,并注意外抹水泥一定要采用同品種,同批號的水泥,嚴禁混用,防止顏色不均。基層澆水要透便于操作,避免將水泥表面壓黑。
2012-08-16 05:39:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看