-
鋼筋撐起半邊天 2012-08-15 06:47:07 | 江蘇省 其他專業 | 468查看 1回答
單層鋼構件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表
單層鋼構件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表說?? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
主控項目:
1、 基礎驗收。建筑物的定位軸線、基礎軸線和標高、地腳螺栓的規格及其緊固應符合設計要求。基礎頂面直接作為柱的支承面和基礎頂面預埋鋼板或支座作為柱的支承面時,其位置的允許偏差:支承面標高為±3.0mm,水平度為L/1000;地腳螺栓中心偏移為5.0mm;預留孔中心偏移為10.0mm。采用座漿墊板時,其允許偏差:頂面標高+0.0,-3.0mm,水平度L/1000,位置20.0mm。采用杯口基礎時,其懷口尺寸允許偏差。底面標高+0.0,-5.0mm;杯口深度±5.0mm;杯口垂直度H/100,≯10.0mm;位置10.0mm。經緯儀、水準儀和尺量檢查。
2、 構件驗收。鋼構件應符合設計要求和本規范的規定。運輸、堆放和吊裝等造成的鋼構件變形及涂層脫落,應進行矯正和修補。觀察和現場實測檢查。
3、 設計要求頂緊的節點,接觸面不應少于70%緊貼,且邊緣最大間隙不應大于0.8mm。0.3和0.8mm厚的塞尺現場實測檢查。
4、 鋼屋(托)架、桁架、梁及受壓桿件的垂直度和側向彎曲矢高的允許偏差應符合規范表10.3.3的規定。吊線、拉線、經緯儀和尺量檢查。
5、 單層鋼結構主體結構的整體垂直度和整體平面彎曲的允許偏差。垂直度H/1000≯25.0mm;平面彎曲L/1500≯25.0mm
一般項目:
1、 地腳螺栓(錨栓)尺寸的偏差。螺栓露出長度和螺紋長度均為:+30.0mm,-0.0mm;地腳螺栓(錨栓)的螺紋應受到保護。尺量檢查。
2、 鋼柱等主要構件的中心線及標高基準點等標記應齊全。觀察檢查。
3、 鋼桁架(或梁)安裝在混凝土柱上時,其支座中心對定位軸線的偏差不應大于10mm;當采用大型混凝土屋面板時,鋼桁架(或梁)間距的偏差不應大于10mm。拉線及尺量檢查。
4、 鋼柱安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.1的規定。吊線、經緯儀、水準儀和尺量檢查。
5、 鋼吊車梁或直接承受動力荷載的類似構件,其安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.2的規定。
6、 檁條、墻架等次要構件安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.3的規定。
7、 鋼平臺、鋼梯、欄桿安裝應符合《固定式鋼直梯》GB4053.1、《固定式鋼斜梯》GB4053.2、《固定式防護欄桿》GB4053.3、《固定式鋼平臺》GB4053.4的規定。鋼平臺、鋼梯和防護欄桿安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.4的規定。
8、 現場焊縫組對間隙的允許偏差。無墊板間隙+3.0,-0.0mm;有墊板間隙+3.0mm,-2.0mm。尺量檢查。
9、 鋼結構表面應干凈,結構主要表面不應有疤痕、泥沙等污垢。觀察檢查。
注:這張表在實際使用時,可根據工程的施工順序,分為幾個表來使用,以便達到及時驗收的目的。
2012-08-15 06:47:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看