-
xagcc 2012-08-12 11:15:23 | 陜西省 其他專業 | 1096查看 1回答
地基與基礎工程施工技術交底--素混凝土墊層
地基與基礎工程施工技術交底--素混凝土墊層
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、 施工準備
(一) 材料及主要機具:
1 水泥:宜用325號-425號硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥。
2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
3 石子:卵石或碎石,粒徑5-32mm,含泥量不大于2%,且無雜物。
4 水:應用自來水或不含有害物質的潔凈水。
5 外加劑、摻合料:其品種及摻量,應根據需要通過試驗確定。
6 主要機具:攪拌機、磅秤、手推車或翻斗車、鐵鍬(平頭和尖頭)、振搗器(插入式和平板式)、刮杠、木抹子、膠皮
管、串桶或溜槽等。
(二) 作業條件:
1 基礎軸線尺寸、基底標高和地質情況均經過檢查,并應辦完隱檢手續。
2 安裝的模板已經過檢查,符合設計要求,辦完預檢。
3 在槽幫、墻面或模板上做好混凝土上平的標志,大面積澆筑的墊層每隔3m左右釘上水平樁。
4 埋在墊層中的暖衛、電氣等各種管線均已安裝完畢,并經過有關方面驗收。
5 校核混凝土配合比,檢查后臺磅秤。準備好混凝土試模。二、 操作工藝
1 工藝流程:
槽底或模扳內清理→ 混凝土拌制→混凝土澆筑→ 混凝土振搗→ 混凝土養護
2 清理:在地基或基土上清除淤泥和雜物,并應有防水和排水措施。對于干燥土應用水潤濕,表面不得留有積水。在支模的板內清除垃圾、泥土等雜物,并澆水潤濕木模板,堵塞板縫和孔洞。
3 混凝土拌制:后臺要認真按混凝土的配合比投料;每盤投料順序為石子、水泥、砂子(摻合料)、水(外加劑)。嚴格控制用水量,攪拌要均勻,最短時間不少于90s。
4 混凝土的澆筑
4.1 混凝土的下料口距離所澆筑的混凝土表面高度不得超過2m。如自由傾落超過2m時,應采用串捅或溜槽。
4.2 混凝土的澆筑應分層連續進行☆一般分層厚度為振搗器作用部分長度的1.25倍,最大不超過50cm。
4.3 用插入式振搗器應快插慢拔,插點應均勻排列,逐點移動,順序進行,不得遺漏,做到振搗密實。移動間距不大于振搗棒作用半徑的1.5倍。振搗上一層時應插人下層5cm,以消除兩層間的接縫。平板振搗器的移動間距,應能保證振動器的平板覆蓋已振搗的邊緣。
4.4 混凝土不能連續澆筑時。一般超過2h,應按施工縫處理。
4.5 澆筑混凝土時,應經常注意觀察模板、支架、管道和預留孔、預埋件等有無走動情況。當發現有變形、位移時,應立即停止澆筑,并及時處理好,再繼續澆筑。
4.6 混凝土振搗密實后,表面應用木抹子搓平。
4.7 混凝土的養護:混凝土澆筑完畢后,應在12h內加以覆蓋和澆水,澆水次數應能保持混凝土有足夠的潤濕狀態。養護期一般不少于7晝夜。
5 成品保護
5.1 在混凝土強度能保證其表面及棱角不因拆除模板而損壞時,方可拆除側面模板。
5.2 在已澆筑的混凝土強度達到1.2M Pa以后,方可在其上來往行人和進行上部施工。
5.3 在施工中,應保護好暖衛、電氣暗管以及預留洞口,不得碰撞。
5.4 基礎內應根據設計要求預留孔洞或安置螺栓和預埋件,以避免后鑿混凝土。
5.5 冬期施工混凝土表面應覆蓋保溫材料,防止混凝土受凍。三、 質量標準
1 保證項目:
1.1 混凝土所用的水泥、水、骨料、外加劑等必須符合施工規范和有關標準的規定。
1.2 混凝土的配合比、原材料計量、攪拌、養護和施工縫處理,必須符合施工規范的規定。
1.3 評定混凝土強度的試塊,必須按《混凝土強度檢驗評定標準》( GBJ107-87)的規定取樣、制作、養護和試驗,其強度必須符合施工規范的規定。
1.4 對設計不允許有裂縫的結構,嚴禁出現裂縫;設計允許出現裂縫的結構,其裂縫寬度必須符合設計要求。
2 基本項目:
2.1 混凝土應振搗密實,蜂窩面積一處不大于200平方厘米,累計不大于400平方厘米,無孔洞。
2.2 無縫隙無夾渣層。
3 允許偏差項目:
項次 項 目 允許偏差(mm) 檢驗方法
l 標 高 土10 用水準儀或拉線尺量檢查
2 表面平整度 8 用2m靠尺和楔形塞尺檢查
3 基礎軸線位移 15 用經緯儀或拉線尺量檢查
4 基礎截面尺寸 十15 一10 尺量檢查
5 預留洞中心線位移 5 尺量檢查四、通病防治:
1 混凝不密實,有蜂窩麻面:主要由于振搗不好、漏振、配合比不準或模板縫隙漏漿等原因造成。
2 表面不平、標高不準、尺寸增大:由于水平標志的線或木撅不準,操作時末認真找平,或摸板支撐不牢等原因造成。
3 縫隙夾渣:施工縫處混凝土結合不好,有雜物。主要是末認真清理而造成。
4 不規則裂縫:基礎過長而收縮,上下層混凝土結合不好,養護不夠,或拆模過早而造成。2012-08-12 11:15:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看