东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 磚混、外磚內模結構構造柱、圈梁、板縫鋼筋綁扎工藝標準

    None
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
     

    1范圍

    本工藝標準適用于磚混結構、外磚內模結構的構造柱、圈梁、板縫鋼筋綁扎工藝。

    2施工準備

    2.1  材料及主要機具:

    2.1.1  鋼筋:應有出廠合格證,按規定作力學性能復試,當加工過程中發生脆斷等特殊情況,還需作化學成分檢驗。鋼筋應無老銹及油污。

    2.1.2  鐵絲;可采用2022號鐵絲(火燒絲)或鍍鋅鐵絲(鉛絲)

    2.1.3  控制混凝土保護層用的砂漿墊塊、塑料卡。

    2.1.4  工具:鋼筋鉤子、撬棍、鋼筋板子、綁扎架、鋼絲刷子、手推車、粉筆,尺子等。

    2.2  作業條件:

    2.2.1  按施工現場平面圖規定的位置,將鋼筋堆放場地進行清理、平整,準備好墊木。按不同規格型號標識堆放并墊好墊木。

    2.2.2  核對鋼筋級別、型號、形狀、尺寸及數量,是否與設計圖紙及加工配料單相同。

    2.2.3  彈好標高水平線及構造柱、外磚內模混凝土墻的外皮線。

    2.2.4  圈梁及板縫模板已做完預檢,并將模內清理干凈。

    2.2.5  預應力圓孔板的端孔已按標準圖(96G44)的要求堵好。

    3操作工藝

    3.1  構造柱鋼筋綁扎:

    3.1.1  工藝流程:

    預綁構造柱鋼筋骨架修整底層伸出的構造柱塔接筋

    安裝構造柱鋼筋骨架綁扎搭接部位箍筋

    3.1.2  預制構造柱鋼筋骨架:

    3.1.2.1  先將兩根豎向受力鋼筋平放在綁扎架上,并在鋼筋上畫出箍筋間距。

    3.1.2.2  根據畫線位置,將箍筋套在受力筋上逐個綁扎,要預留出搭接部位的長度。為防止骨架變形,宜采用反十字扣或套扣綁扎。箍筋應與受力鋼筋保持垂直;箍筋彎鉤疊合處,應沿受力鋼筋方向錯開放置。

    3.1.2.3  穿另外二根受力鋼筋,并與箍筋綁扎牢固,箍筋端頭平直長度不小于10d(d為箍筋直徑),彎鉤角度不小于135°

    3.1.2.4  在柱頂、柱腳與圈梁鋼筋交接的部位,應按設計要求加密柱的箍筋,加密范圍一般在圈梁上、下均不應小于六分之一層高或45cm,箍筋間距不宜大于10cm(柱腳加密區箍筋待柱骨架立起搭接后再綁扎)

    3.1.3  修整底層伸出的構造柱搭接筋:根據已放好的構造柱位置線,檢查搭接筋位置及搭接長度是否符合設計和規范的要求。底層構造柱豎筋與基礎圈梁錨固;無基礎圈梁時,埋設在柱根部混凝土座內,如圖4-2;當墻體附近有管溝時,構造柱埋設深度應大于溝深。 (a)有基礎圈梁;(b)無基礎圈梁

    3.1.4  安裝構造柱鋼筋骨架:先在搭接處鋼筋上套上箍筋,然后再將預制構造柱鋼筋骨架立起來,對正伸出的搭接筋,搭接倍數不低于35d,對好標高線,在豎筋搭接部位各綁3個點。骨架調整后,可以綁根部加密區箍筋。

    3.1.5  綁扎搭接部位鋼筋:

    3.1.5.1  構造柱鋼筋必須與各層縱橫墻的圈梁鋼筋綁扎連接,形成一個封閉框架。

    3.1.5.2  在砌磚墻馬牙槎時,沿墻高每50cm埋設兩根φ6水平拉結筋,與構造柱鋼筋綁扎連接,見圖4-3

    3.1.5.3  當構造柱設置在無橫墻的外墻處時,構造柱鋼筋與現澆或預制橫梁梁端連接綁扎構造,要符合《多層磚混設置鋼筋混凝土構造柱抗震設計與施工規范》(JGJ13-82)3.2.5條的規定。

    3.1.5.4  砌完磚墻后,應對構造柱鋼筋進行修整,以保證鋼筋位置及間距準確。

    3.2  圈梁鋼筋的綁扎:

    3.2.1  工藝流程:

    畫鋼筋位置線放圈梁受力筋穿箍筋綁扎箍筋

    3.2.2  支完圈梁模板并做完預檢,即可綁扎圈梁鋼筋,如果采用預制骨架時,可將骨架按編號吊裝就位進行組裝。如在模內綁扎時,按設計圖紙要求間距,在模板側幫畫箍筋位置線。放箍筋后穿受力鋼筋。箍筋搭接處應沿受力鋼筋互相錯開。

    3.2.3  圈梁與構造柱鋼筋交叉處,圈梁鋼筋宜放在構造柱受力鋼筋內側。圈梁鋼筋在構造柱部位搭接時,其搭接倍數或錨入柱內長度要符合設計要求。

    3.2.4  圈梁鋼筋的搭接長度要符合《混凝土結構工程施工質量及驗收規范》(GB50204-2002)對鋼筋搭接的有關要求。

    3.2.5  圈梁鋼筋應互相交圈,在內墻交接處、墻大角轉角處的錨固長度,均要符合設計要求。

    3.2.6  樓梯間、附墻煙囪、垃圾道及洞口等部位的圈梁鋼筋被切斷時,應搭接補強,構造方法應符合設計要求,標高不同的高低圈梁鋼筋,應按設計要求搭接或連接。

    3.2.7  安裝在山墻圈梁上的預應力圓孔板,其外露的預應力筋(即胡子筋)按標準圖集京96G44要錨入在圈梁鋼筋內。

    3.2.8  圈架鋼筋綁完后,應加水泥砂漿墊塊,以控制受力鋼筋的保護層。

    3.3  板縫鋼筋綁扎

    3.3.1  工藝流程

    支護縫模板預制板端頭預應力錨固筋向上彎成45° →

    放通長水平構造筋與板端錨固筋綁扎

    3.3.2  支完板縫模板作完預檢,將預制圓孔板外露預應力筋(即胡子筋)彎成弧形,兩塊板的預應力外露筋互相交叉,然后綁通長φ6水平構造筋和豎向拉結筋,見圖4-4

    3.3.3  長向板在中間支座上鋼筋連接構造見圖4-5

    4-5

    3.3.4  墻兩邊高低不同時的鋼筋構造見圖4-6

    3.3.5  預制板縱向縫鋼筋綁扎見圖4-7

    4-6                                          4-7

    3.3.6  構造柱、圈梁、板縫鋼筋綁完之后,均要求做隱蔽工程檢查,合格后方可進行下道工序。

    4質量標準

    4.1  主控項目(鋼筋安裝)

    4.1.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的品種、級別、規格和數量必須符合設計要求。

    檢查數量:全數檢查。

    檢驗方法:觀察,鋼尺檢查。

    4.2  一般項目(鋼筋安裝)

    4.2.1鋼筋安裝位置的偏差應符合表4.2.1的規定.

    檢查數量:在同一檢驗批內,尋梁、柱和獨立基礎,應抽查數量的10%,且不少于3件;對墻和板,應有代表性的抽查10%,且不少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線劉間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱橫軸線劃分檢查面抽查10%,且不少于3面。

    4.2.1  鋼筋安裝位置的允許偏差和檢驗方法

                 

    項目

    允許偏差(mm)

    檢驗方法

    綁扎鋼筋網

    長、寬

    ±10

    鋼尺檢查

    網眼尺寸

    ±20

    鋼尺量連續三檔,取最大值

    綁扎鋼筋骨架

    ±10

    鋼尺檢查

    寬、高

    ±5

    鋼尺檢查

    受力鋼筋

    間距

    ±10

    鋼尺量兩端、中間各一點,取最大值

    排距

    ±5

    保護層厚度

    基礎

    ±10

    鋼尺檢查

    柱、梁

    ±5

    鋼尺檢查

    板、墻、殼

    ±3

    鋼尺檢查

    綁扎鋼筋、橫向鋼筋間距

    ±20

    鋼尺量連續三檔,取最大值

    鋼筋彎起點位置

    20

    鋼尺檢查

    預埋件

    中心線位置

    5

    鋼尺檢查

    水平高差

    +30

    鋼尺和塞尺檢查

    注:1、檢查預埋件中心線位置,應沿縱橫兩個方向量測,并取其中的較大值;

    2、表中梁類、板類構件上部縱向受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得超過表中數值1.5倍數的尺寸偏差。

    5成品保護

    5.1  構造柱、圈梁鋼筋如采用預制骨架時,應在指定地點墊平碼放整齊。

    5.2  往樓層上吊運鋼筋存放時,應清理好存放地點,以免變形。

    5.3  不得踩踏已綁好的鋼筋,綁圈梁鋼筋時不得將梁底磚碰松動。

    6應注意的質量問題

    6.1  鋼筋變形:鋼筋骨架綁扎時應注意綁扣方法,宜采用十字扣或套扣綁扎。

    6.2  箍筋間距不符合要求:多為放置磚墻拉結筋時碰動所致、應在砌完后合模前修整一次。

    6.3  樓板端頭鋼筋連接不當:應在樓板吊裝前將板端外露預應力筋向上彎成45°,吊裝就位后加通長鋼筋綁扎。同時要注意在安裝樓板過程中,不得將板端外露預應力筋折斷。

    6.4  陽臺處鋼筋壓扁:陽臺下的圈梁為“L”形箍筋,吊裝臺時必須注意保護,如碰壞,應將陽臺吊起,修整鋼筋后,再就位陽臺。

    6.5  構造柱伸出鋼筋位移:除將構造柱伸出筋與圈梁鋼筋綁牢外,并在伸出筋處綁一道定位箍筋,澆筑完混凝土后,應立即修整。

    6.6  板縫筋外露:縱向板縫筋應綁好砂漿墊塊,橫向板縫要把鋼筋綁在板端頭外露預應力筋上。

    7質量記錄

    本工藝標準應具備以下質量記錄:

    7.l  鋼筋出廠質量證明書或試驗報告單。

    7.2  鋼筋機械性能試驗報告。

    7.3  進口鋼筋應有化學成分檢驗報告和可焊性試驗報告,國產鋼筋在加工過程中發生胞斷、焊接性能不良和機械性能顯著不正常的,應有化學成分檢驗報告。

    7.4  鋼筋檢驗批、子分項、分項工程驗收記錄。

    7.5  鋼筋分項隱蔽工程驗收記錄

    2012-08-10 14:28:13 

點我,有新答案通知你哦
其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題
主站蜘蛛池模板: 廊坊市| 梅河口市| 娄底市| 历史| 铁力市| 西昌市| 澄江县| 灌阳县| 湘乡市| 西华县| 绥棱县| 富裕县| 筠连县| 舟山市| 新余市| 正定县| 宁阳县| 保山市| 于田县| 昭苏县| 绿春县| 上杭县| 哈尔滨市| 凤山市| 平利县| 雷波县| 富阳市| 都江堰市| 夏津县| 塔河县| 南郑县| 曲沃县| 井陉县| 日喀则市| 兴安盟| 锦州市| 新巴尔虎左旗| 黔江区| 普定县| 云林县| 五家渠市|