-
xagcc 2012-08-02 15:45:47 | 陜西省 其他專業 | 808查看 1回答
施工工藝:鋼絲網架水泥夾心隔墻施工
施工工藝:鋼絲網架水泥夾心隔墻施工
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鋼絲網架水泥夾心隔墻施工
1 范圍
本工藝標準適用于民用建筑中鋼絲網架水泥夾心隔墻工程施工。
2 施工準備
2.1 材料及工具:
2.1.1 鋼絲網架夾心板(GJ板):
2.1.1.1 鋼絲網架夾心板(GJ板)的規格見表9-17。
GJ板的規格 表9-17
公稱
實 際 尺 寸 (mm)
聚苯乙烯泡沫
名稱
長度
長
寬
厚
塑料內芯厚
(m)
T、TZ
S
T、TZ
S
T、TZ
S
(mm)
短 板
2.2
2140
2150
1220
1200
76
70
50
標準板
2.5
2440
2450
1220
1200
76
70
50
長 板
2.8
2750
2750
1220
1200
76
70
50
加長板
3.0
2950
2950
1220
1200
76
70
50
注:
1. 其它規格可根據用戶要求協商確定。
2. “T、TZ、S°為GJ板的三種類型。
2.1.1.2 鍍鋅低碳鋼絲,其性能指標見表9-18。
2.1.1.3 低碳鋼絲,其性能指標見表9-19。
鍍鋅低碳鋼絲的性能指標 表9-18
直徑
抗拉強度 (N/mm2)
冷彎試驗反復彎曲180°
鍍鋅層質量
(mm)
A
B
(次)
(g/m2)
0.02±0.05
590~740
590~850
≥6
≥20
注:其它性能應符合GB9972的要求。
低碳鋼絲的性能指標 表9-19
直徑 (mm)
抗拉強度 (N/mm2)
冷彎試驗反復彎曲180°(次)
用 途
2.0±0.05
≥550
≥6
用于網片
2.2±0.05
≥550
≥6
用于腹絲
注:
1.
其余性能應符合GB 343的要求。
2.
未鍍鋅低碳鋼絲不能用于巖棉夾心板。
2.1.1.4 聚苯乙烯泡沫塑料:表現密度15kg/m3±1kg/m3;阻燃型(XR型),氧指數≥30,其余應符合GB10801的規定。
2.1.1.5 鋼絲網架夾心板(GJ板)的技術要求:
a. GJ板每平方米面積的重量應不大于4kg。
b. GJ板的表面和外觀質量應符合表9-20的規定。
GJ板的表面和外觀質量 表9-20
項次
項 目
質 量 要 求
1
外觀
表面清潔,不應有明顯油污
2
鋼絲銹點
焊點區以外不允許
3
焊點強度
抗拉力≥300N,無過燒現象
4
焊點質量
之字條、腹絲與網片鋼絲不允許漏、脫焊;網片漏焊、脫焊點不超過焊點數的8%,且不應集中在一處,連續脫焊不應多于2點,板端200mm區段內的焊點不允許脫焊、虛焊
5
板邊桃頭允許長度≤6mm, 插絲桃頭≤5mm;不得有5個以上的漏剪、翹伸的鋼絲桃頭
6
網片橫向鋼絲最大間距為60mm,超過60mm處應加焊鋼絲,縱橫向鋼絲應互相垂直
7
泡沫內芯板條局部自由松動
不得多于3處,單條自由松動不得超過1/2板長
8
泡沫內芯板條對接
泡沫板全長對接不得超過3根,短于150mm的板條不得使用
c. GJ板的規格尺寸允許偏差見表9-21∶
2.1.2 鋼絲網架夾心板主要配套件:
2.1.2.1 夾心板拼縫處加固件:之字條、網片等。
2.1.2.2 板端、門窗洞口加固件:槽網、之字條、φ6、~φ10鋼筋等。
2.1.2.3 陰、陽角加固件:角網等。
GJ板的規格尺寸允許偏差 表9-21
項次
項 目
允許偏差 (mm)
1
長
±10
2
寬
±5
3
厚
±2
4
兩對角線差
≤10
5
側向彎曲
2012-08-02 15:45:47
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看