-
a.****@163.com 2012-07-17 17:30:06 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1010查看 5回答
關于組合管道的實際應用問題?
在實際操作過程中,需要用多組組合管道來繪圖,在做完第一個組合管道后,選擇設置好起點等等之后,檢查線路之后都沒有問題,但在設置第二組組合管道之后,由于兩組組合管道相互間有交叉的地方,這時就會出現之前設置好的線路雖然起點沒變,但中間線路就變成七拐八拐的,所以想問,從配管到起點間的線路能不能自己修改,湖綜合有什么更好的辦法???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
水平管在交叉的地方把管道打斷,修改標高。立管用扣立管把管道的位置進行修改。這樣就不交叉了。
2012-07-17 17:46:56
-
可以畫一根組合管道來處理即可
2012-07-17 19:20:04
-
回復:實際操作中,一般從一個電源出來的不會使用多組組合管道,組合管道就是解決多根管道的問題,用多組組合管道不又不回去了嘛。 如果真的使用多組組合管道,建議建立組合管道構件時區分一下標高,總的工程量不受影響,又不會產生交叉。 軟件是工具,利用軟件結合自己的技巧解決自己的問題就是成功的。祝你成功!!
2012-07-17 19:10:52
-
你查看回路工程量看看
2012-07-17 20:42:08
-
1,你操作上有錯誤:所謂組合管道是指一根線條代表多根管道,那就是說一根線條代表一根管道的,不能識別成組合管道。 2,如果操作正確,就不會出現你截圖出現的情況。之所以出現你這種情況,是因為你把與配電箱連接的管不管是一根管,還是幾根管,都識別成組合管道。識別錯了,才會出現有交叉閉合的現象。 3,每一根組合管道,識別正確的話,都是一個“T"字型。
2012-07-17 21:24:13
-
圖紙中只給出了自動噴淋管道的路由,并沒有給出任何關于管道標高的數據,設計說明中也沒有關于這方面的說明時 該如何確定其標高?
-
各位老師,P1里的說明說管井到分集配器之間的埋地管為ppr,是不是得是圖4那樣布置的時候,水暖井到分集水器是ppr管,圖2和圖3是一套圖,那么圖2立管到分集水器的管是不是不是ppr管
-
廣聯達安裝算量2011,電氣管線回路識別時,新建組合管道時,選擇起點失敗的原因?
1.廣聯達安裝算量2011,電氣管線回路識別時,新建組合管道時,選擇起點失敗的原因?新建組合管道已變色且選中,設置起點也沒有問題! 2.CAD線為弧形,這段弧度管如何選中?用繪圖中的直線連接,會少量。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看