  • 連梁暗撐的布置

    我有查看11G101-1的圖集,但還是有些不清楚。求高人指點下 :1、當連梁滿足什么要求的時候為對角斜撐,什么時候為對角暗撐? 2、對角斜撐和對角暗撐在鋼筋的配置上具體有什么不同? 3、如圖所示大樣,對角斜筋、折線筋以及縱筋的根數應該填總共的根數 還是一半的根數? 4、暗撐箍筋的寬度和高度又分別指什么,該怎么計算? 求大神指點,詳細點啊。感激不盡!

    對角暗撐

    斜筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一、混凝土結構設計規范《GB50010-2010》P-186頁,剪力墻及連梁章節中有明確的規定,對于一、二級抗震等級的連梁,當跨高比不大于2.5時,除普通箍筋外宜另配斜向交叉鋼筋,其截面限制條件及截面受剪承載力可按下列規定計算。

    1、當洞口連續截面寬不小于250 mm時,可采用交叉斜筋配置。圖1。

    2、當連梁截面寬度不小于400mm時,可采用集中對角斜筋配筋或對角暗撐配筋。圖2、圖3。

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    ?

    二、對角斜筋和對角暗撐在鋼筋配置中的區別主要是后者有箍筋,這是抗震的需要。

    三、按著設計圖紙要求的在屬性中按實填數。

    四、箍箍的寬高與普通箍筋是一樣的.B是寬,H是高。正確在屬性中輸入完成后匯總計算,鋼筋量就出來了,當發現輸入錯誤或根數錨固長度與圖紙不同時,可以編輯鋼筋欄目中修正。

    2014-02-21 14:26:17 

  • 按設計圖紙在相應位置輸入鋼筋信息即可

    2014-02-20 15:49:39 