61****@qq.com 2014-03-10 19:14:00 | 四川省 云翻樣 | 617查看 2回答
關于剪力墻和暗柱、連梁的關系
剪力墻與連梁的關系是怎么樣的,連梁應該畫到剪力墻邊還是把剪力墻給覆蓋完??還有暗柱,是畫在墻邊?還是剪力墻要把暗柱給覆蓋完?這樣鋼筋與不覆蓋相比有什么變化????請各位老師解答一哈~~在線等。。。。。。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剪力墻與連梁的關系是怎么樣的,連梁應該畫到剪力墻邊還是把剪力墻給覆蓋完??還有暗柱,是畫在墻邊?還是剪力墻要把暗柱給覆蓋完?這樣鋼筋與不覆蓋相比有什么變化????
你好:剪力墻最好全部覆蓋暗柱(軟件會自動扣減墻的鋼筋),如果暗柱只畫到墻邊 對墻柱的鋼筋量不會有影響,但是布板的時候會提示該區域沒有封閉因為暗柱不能作為板的支座 而墻可以。
連梁畫到墻邊即可。
建議:先繪制 柱墻 后畫上墻洞或填充墻 再畫連梁,這是使用較多的繪制方法。
不會呀,覆蓋與否 軟件都會自動判斷計算。截圖上來大家看看是什么問題吧。
?
2014-03-10 19:51:33
-
剪力墻不用覆蓋連梁,但是連梁可以伸進剪力墻,比如可以直接軸線畫到軸線,
鋼筋計算是按計算設置和計算和規則計算工程量的,連梁只要畫到剪力墻上就可以,
2014-03-10 19:23:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看