29****@qq.com 2012-06-30 12:08:40 | 四川省 其他專業 | 544查看 3回答
鋼筋板的標注
請問圖中板下部鋼筋和 C12@120 什么意思 各自怎么用法 怎樣理解? 右邊的缺省標注 和左邊配置鋼筋是一樣的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納C12@120 是三級鋼直徑12的間距120毫米;下部受力筋X方向為3級鋼筋直徑為10的間距為135毫米。Y方向 為3級鋼筋直徑為10的間距為110毫米。 右邊的缺省標注 和左邊配置鋼筋應該是一樣的。 C12@120鋼筋---定義負筋。在板上面。
2012-06-30 12:28:30
-
圖中板下部鋼筋和 C12@120 什么意思 各自的用法和理解是板的下部受力筋X方向為2級鋼筋直徑為10的間距為135毫米。Y方向 為2級鋼筋直徑為10的間距為110毫米。 右邊的缺省標注 和左邊配置鋼筋應該是一樣的。
2012-06-30 12:15:07
-
竟真回答正確
2012-06-30 16:21:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看