10****@qq.com 2012-06-21 06:05:26 | 江蘇省 安裝算量GQI | 692查看 6回答
識別CAD線
在識別照明管線時,燈具安裝高度幾乎都是吸頂,就雙頭應急燈為2.5m高,在識別管線后,用三維查看其效果,怎么燈具變成了在管線上0.4米?樓層標高為2.9m。怎么會出現這種情況?如果是初學用軟件算量,不知道匯總的工程量多還是少,應怎么進行工作量的復核?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納燈具吸頂識別時直接設置層頂標高,距地2.5米的設置燈具高度即可。 出現這種情況是正確的。層頂標高2.9米-2.4米,管道就是0.4米
2012-06-21 06:25:42
-
在設置雙頭應急燈標高的時候可能設置成了“層頂標高+0.4”應該設置為“層頂標高-0.4”。 工程量復核:1.靠經驗數據的積累。 2.畫完圖后要與圖紙對照(包括用三維、放大等功能),核對無誤。 3.必須掌握軟件的內置計算規則。
2012-06-21 08:45:04
-
吸頂燈設置層頂標高,距地2.5米的設置高度。 層頂標高2.9米-2.4米,管道是0.4米
2012-06-21 09:31:50
-
檢查就定義的管線標高,按照系統圖的標注敷設方式定義噻
2012-06-21 09:59:15
-
樓上分析得很獨到。
2012-06-21 09:26:08
-
重新設置一下標高
2012-06-21 12:01:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看