陸地の最南端 2012-06-12 16:53:10 | 重慶市 其他專業 | 891查看 1回答
梁上部通長鋼筋
梁上部通長鋼筋;直徑25mm的鋼筋接頭方式采用直螺紋連接,請問這個接頭范圍的箍筋是否應加密?如何加密?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納直螺紋連接不需要箍筋加密的。 1、有依據沒有。避開集中受力區就可以機械連接,不需要加密。上部通長筋避開箍筋加密區即可機械連接。 2、能給我詳細的依據嗎 見圖。 3、11G-1第54頁的附注2條及3條如何解釋及定義 謝謝 附注2是對梁縱筋搭接區內箍筋直徑和間距的規定,如果滿足不了規定是不行的。這是針對設計注明的,造價不必考慮。 附注3是主要指柱構件中的特殊情況需要箍筋加強。這種情況在實際工程中一般大于25的縱筋不會采用綁扎搭接,就不存在這種情況了。如果有的話造價要考慮。
2012-06-12 17:03:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看