24****@qq.com 2012-06-07 19:46:13 | 江蘇省 其他專業 | 1368查看 3回答
JZL。在地下人防有基礎主梁寬度小于柱的寬度應該怎么插筋
在地下人防有基礎主梁寬度小于柱的寬度應該怎么插筋呢,在哪個圖集有這個規范。如滿意可加分。問題補充:側液加筋是知道的,問題是寬出的部分柱筋不能插在地上吧。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、當基礎梁的截面寬度小于或等于框架柱的寬度時,基礎梁需要側面加腋或適當加寬基礎梁; 2、看11G101-3 第74頁;
2012-06-07 23:42:52
-
如果設計是11G101圖集,上面的回答是正確,如果設計是03G101,那也是按照這個原來施工的,標準圖集就是規范性文件,看看03G101的描述和11G101是一樣的,
2012-06-08 08:09:59
-
你看看柱下面是不是有樁承臺或者其他獨立基礎。
2012-06-07 20:22:48