maoerfeng 2009-12-30 16:02:14 | 江蘇省 其他專業 | 1313查看 3回答
KZ箍筋個數計算及03G101-1P36基礎插筋所指的1/3凈高所指
2.9M層高120板厚 500 梁高 400*400的KZ 箍筋間距100/200 標準層箍筋怎么算出來24跟呢 應該是下部500加密上部1000加密 中間1400非加密 算出來22跟箍筋啊 還有就是03G101-1P36基礎插筋所指的1/3凈高所指如果600筏板基礎頂高-2.45M無地下室 軟件怎么是直接插到1層取一層的層高2.9M-梁高0.47 的凈高的1/3呢。 還有就是板筋支座負筋處的馬鐙需要布么。支座負筋加上然后加布的水電管加筋不是正好構成雙層雙向么,按照雙層雙向處布馬鐙不是要布的么。各說紛紜不知各位大蝦有具體的規范說法沒問題補充:凈高應該是基礎部位的2450-梁高470/3這樣算才對啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:2.9M層高120板厚 500 梁高 400*400的KZ 箍筋間距100/200 標準層箍筋怎么算出來24跟呢 應該是下部500加密上部1000加密 中間1400非加密 算出來22跟箍筋啊? 按規范要求算的箍筋根數為6+6+11=23根。 你說的無地下室時的1/3應該是(2900+2450-470)/3=1627 負筋下支馬凳筋的問題規范里是沒有要求的,一般都是在施工方案中明確做法,經甲方認可后按照施工就好了,一般情況不管是邊支座負筋、還是中間支座負筋以及雙層雙方的配筋都要布置馬凳筋的。 標準層箍筋為下加密550=6根、上加密為1050=11根、中間為(2900-550-1050-400)/200=4.5根,進上加一=6根。 另外沒有地下室層高就是基礎頂到一層梁底。
2009-12-30 19:14:59
-
凈高是指基礎頂面至框架梁底面 上部加密區長度應該是錨固長度
2009-12-30 16:07:45
-
"2.9M層高120板厚 500 梁高 400*400的KZ 箍筋間距100/200 標準層箍筋怎么算出來24跟呢 應該是下部500加密上部1000加密 中間1400非加密 算出來22跟箍筋啊"我回答的你的這個問題啊! 底部加密應該是Hn/3
2009-12-30 16:15:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看