指間留沙 2012-05-20 13:48:15 | 遼寧省 其他專業 | 1421查看 2回答
在施工過程中多跨梁的某跨有下部鋼筋是否就沒有下部通長筋了?
在施工過程中,多跨的梁的集中標注中存在下部通長筋,在某些跨中還有下部鋼筋,請問有了下部鋼筋的梁還有下部通長筋嗎?還是下部通長筋在有下部鋼筋時就斷開了?他們直接是怎樣連接的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:梁的下部鋼筋原位標注里如果沒有通長的下筋信息,在這一跨里就沒有通長的主筋了,如果有才行。如集中標注是:2C25;4C25。在某一跨里原位標注里下筋標注為4C25+2C22。這一跨的底筋就有通長筋了。軟件里只要有原位標注時一般都是斷開的,也可以定義一下拉通。
2012-05-20 14:02:05
-
同框架梁,詳見03G101或11G101 梁跨度的三分之一處 正常上部跨中1/3內,下部兩邊1/3內,有些抗震要求在梁柱交界處也有 上部在距離跨中1/3凈跨處,避開加密區,下部就在
2012-05-20 13:54:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看