to****@163.com 2008-12-20 20:31:19 | 遼寧省 其他專業 | 542查看 7回答
梁在鋼筋軟件中的計算j
我畫了一個簡單的一條梁,每一跨是3000.柱子的尺寸是400*400的,都是軸線居中的,我計算匯總出的鋼筋計算中,我覺得上部通長筋和下部通長筋怎么不正確啊,大家幫我看看。問題補充:我的這條梁是懸挑梁啊,我不用在加柱子了。 懸挑梁的上部通長筋和下部通長筋的是怎么樣計算的啊,在這里看他們不一樣啊。11800是怎么計算的啊,我覺得浄長不是應該是 3000*4-200-300 ,但不是11800啊 15倍d減保護層,為什么啊
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:那是因為梁的最左邊沒有支座,軟件就是按懸挑來計算的,你可以在最左邊再繪制一個柱子,重新提取梁跨,然后匯總就是正確的了 400-25+15d+11800+300-25,其中400-25+15d是柱子寬度不能滿足直錨,所以軟件是按伸入到柱子邊減去保護層,然后加彎折15d的 11800,是此梁的凈長 300-25是懸挑梁末端下彎12d,即12*25=300,25是保護層厚度
2008-12-20 20:37:23
-
15d是15倍的鋼筋直徑彎錨長度
2008-12-21 09:50:47
-
梁的最左邊沒有支座,軟件就是按懸挑來計算的,15d是15倍的鋼筋直徑彎錨長度
2008-12-21 10:55:02
-
上邊這位大師說的很清楚,真是個高手!~!
2008-12-20 20:41:46
-
呵呵,地球人都學會了啊
2008-12-20 20:47:49
-
A.G&J.T 說的很清楚,真是個高手
2008-12-20 21:11:52
-
左邊沒有支座!所以錯誤!
2008-12-20 21:23:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看