dmmailwb 2012-05-08 10:04:56 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 8555查看 2回答
急!請問電纜套定額時(截面mm2以下)指的是一根芯的截面還是總共芯數的截面?
比如說YJV22-4*95的電纜是應該套截面120mm2以下呢,還是應該套截面400mm2以下呢?請高人指點!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、 電纜截面積的計算是按照電纜中其中一相導線的截面積為準計算的。即4*95mm2電纜的截面積規格是按照95mm2計算。 2、因此4*95的電纜敷設安裝或者電纜頭制作安裝都應該套120mm2以內的定額子目。 3、如果是不等截面積的電纜如3*150+2*70的電纜時,中按照電纜中最大一相導線的截面積計算即為120mm2。
2012-05-08 10:22:55
-
電纜截面是指單股截面,即:YJV22-4*95應按95mm2套相應定額子目。
2012-05-08 10:09:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看