  • 急!請問電纜套定額時(截面mm2以下)指的是一根芯的截面還是總共芯數的截面?

    比如說YJV22-4*95的電纜是應該套截面120mm2以下呢,還是應該套截面400mm2以下呢?請高人指點!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、電纜的截面積規格是按照電纜中一相導線的截面積計算的。即4*95電纜的截面積是95mm2。進行電纜敷設安裝或者電纜頭制作、安裝時都是套120mm2以下這個子目。 2、如果是不等徑截面積的電纜時則是按照其中最大一相導線的截面積計算。如3*150+2*70電纜的截面積規格就是150mm2。

    2012-05-08 10:30:42 

  • 請問電纜套定額時(截面mm2以下)指的是一根芯的截面還是總共芯數的截面 按照截面大的拿一根芯的截面計算 如YJV-4*185+2*95 就是按照185計算,套240mm2以下的定額

    2012-05-08 10:08:08 