338911zhj 2013-01-16 10:00:55 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 920查看 2回答
5*35的電纜是否套8-219(截面mm2以下)35這個定額
5*35的電纜是否套8-219(截面mm2以下)35這個定額
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納5芯電纜需要乘系數,乘什么系數 安裝定額章節說明中,電纜章節 五、電力電纜敷設項目是按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設按同截面電纜項目乘以系數1.3, 電線電纜里定額里的平方數,是指單根電線,電纜的斷面積。 計算電纜時,記得加電纜松弛增加長度,電纜接頭預留長度,套定額時,記得加電纜接頭
2013-01-16 16:01:51
-
你的理解是正確的,5芯電纜需要乘系數。
2013-01-16 10:16:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看