-
WTLOVE 2012-05-04 11:30:50 | 湖北省 安裝算量GQI | 578查看 18回答
請教關于消火栓管道的問題
如下圖,想知道圖中綠色框框內的管道應該按DN65算,還是按主管道的DN150算.
全部回答
(18)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納想知道圖中綠色框框內的管道應該按DN65算,還是按主管道的DN150算. 答:應該是DN65的管道,一個DN150*65的機械三通,一個DN65的蝶閥。
2012-05-04 12:18:42
-
一樓解釋的對按支管DN65計算
2012-05-04 12:05:50
-
1、按照DN65計算即可,一般連接消火栓的管道都是DN65
2012-05-04 12:31:37
-
按DN65計算支管
2012-05-04 13:04:56
-
按DN65計算,因為從主管DN150出來之后,就接這一個消火栓,沒有任何其他的用水點,所以就按DN65就行。
2012-05-04 13:08:04
-
應該是按照DN65的計算才對!
2012-05-04 13:12:31
-
一般這個情況是按照DN65
2012-05-04 13:35:41
-
按DN65計算,連接1個消火栓的一般是DN65的,2個是DN100,而且圖紙上不是標出了嗎
2012-05-04 12:56:10
-
如果綠色框框內的管道只連接一個消火栓,管徑為DN65,如果其連接好幾個消火栓,管徑就按主管道的管徑
2012-05-04 13:15:21
-
只接一個設備的分支管應該按設備接口算管徑!
2012-05-04 14:12:28
-
那是連接消火栓的,是DN65的
2012-05-04 13:38:01
-
主管是DN150,支管只連接了一個消火栓,應按DN65計算。
2012-05-04 14:50:17
-
按照DN65計算,一般接入到消火栓箱的栓口都是65.。除非圖紙另外注明
2012-05-04 15:04:00
-
定義橋架構件時,按規范要求定義支架即可
2012-05-04 15:16:21
-
按照DN65計算即可
2012-05-04 11:38:14
-
學習了
2012-05-04 11:51:58
-
支管按DN65算
2012-05-04 12:01:25
-
DN65,一般連接消火栓的管道,都是65,一百五是主管。
2012-05-04 11:38:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看