消火栓管道問題
這個消火栓里面的立管按多少計入比較合適?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如圖;水平管高度-1.1m+0.1m+立管距消火栓距離。
2013-08-18 19:42:50
-
進入栓口的立管在0.15-0.2m之間,這是現(xiàn)場測量過的數(shù)據(jù)。
2013-08-19 12:36:00
-
進箱子的小立管30CM 基本夠了 這個總的寫個計算說明1m至1.2m就夠了
2013-08-18 19:33:21
-
消火栓的栓口是1.1米,實際施工立管底部的位置是0.米,水平部分是箱體的一般,上返高度一般0.2-0.15左右,你核算一下吧,祝你成功
2013-08-18 19:44:35
-
規(guī)范要求消火栓出口距地1.1m,按標高計算就可以了。
2013-08-18 19:39:43
-
從立管到消火栓的水平管標高應為層底標高+0.9,應為消火栓栓口距地1.1m,所以那一小部分立管應為0.2m即可。
2013-08-19 09:52:08
-
立管一般都在150mm。
2013-08-19 21:29:08