李工 2014-06-30 15:54:07 | 湖北省 安裝算量GQI | 10564查看 4回答
室內消火栓箱 與管道連接問題
如圖 黃色的消火栓(1.1M高)上有一個水平管道(1.1M高)與立管相連,立管再與白色的管道(3.1M)相連,目前我用標識識別了白色的管道,但是剩下的部分立管和與消火栓箱連接的地方管道不好處理,有沒什么快捷的辦法處理?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
選擇《設備連管》功能,點擊消火栓與管,使之生成短立管。
2014-06-30 16:01:16
-
同問,等回復,還有,栓頭中心距地1.1M,箱底距地0.96M(根據圖集算的),但是水平支管要距箱底多大的垂直距離哦?不知道我說清楚問題沒,囧
2014-06-30 16:11:02
-
用“直線”畫一道線與消火栓連接就行(你那個消火栓箱應該是識別過的)。
2014-06-30 16:54:59
-
回復:目前5.3.0.1369版本最簡單的方法就是建立兩個DN65消火栓支管構件,第一個起點標高、終點標高與主管標高一致,第二個起點標高、終點標高為0.96米,用→繪制的方法,兩筆搞定,第一筆,你的圖紙識別了但是沒有到位,必須到立管中心,拉伸一下,第二筆,直接繪制消火栓到立管中心即可,軟件根據二者的高差自動生成立管;然后動態觀察,識別的效果就和實際是一=一模一樣的了。
提示:即將上市的廣聯達2015,新增了管連消火栓功能,以后可以省去這個麻煩了。
2014-06-30 21:20:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看