-
zhylucky 2012-04-04 10:54:50 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1713查看 8回答
連梁在沒有腰筋的情況下,是不是應該按剪力墻布置側面筋?
連梁在沒有腰筋的情況下,是不是應該按剪力墻布置側面筋?(圖紙沒有這方面的說明)
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁在沒有腰筋的情況下,是不是應該按剪力墻布置側面筋? 回復:連梁沒有注明腰筋,按剪力墻水平鋼筋配置,如有注明則說明連梁鋼筋比剪力墻水平筋大,應該按連梁配筋配置。
2012-04-04 11:01:32
-
剪力墻的水平鋼筋(即是連梁的腰筋)。軟件自動計算。
2012-04-04 10:56:23
-
連梁腰筋可以自行設置,一般是按剪力墻鋼筋的水平鋼筋的直徑和間距來設置的,如果沒有設置,軟件會自動按照剪力墻鋼筋貫通計算
2012-04-04 11:10:09
-
連梁沒有腰筋,就不要布置側面筋,不用管它。
2012-04-04 11:15:56
-
你好,如果在不輸入側面鋼筋的情況下,軟件默認按照墻的水平筋計算
2012-04-04 11:55:45
-
一般的情況下圖紙沒有注明連梁腰筋都是按剪力墻的水平筋來計算。軟件會自動計算
2012-04-04 13:26:55
-
連梁的側面鋼筋沒有特別說明的時候,軟件都是按照墻體的水平筋默認自動布置的。
2012-04-04 13:58:15
-
側面腰筋的布置你要參照圖紙說明和03G101里面關于框架梁/非框架梁是有規定的,一般的話出去 上面板厚度,梁下部分高度大于等于450才考慮布置腰筋,而且間距小于等于200才布置
2012-04-04 20:03:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看