建筑圈 2014-04-02 18:30:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2276查看 7回答
梁在支座處,不在一根線上,錯開了200,怎么設置才能正確計算鋼筋量
梁在支座處,不在一根線上,錯開了200,怎么設置才能正確計算鋼筋量,有人說斷開,按兩根梁處理,這肯定不對,量算出來要多,但是按軟件上面的偏移距離的方法畫出來,計算后三維顯示出來鋼筋是按“S”形連續通過支座的,實際工作中,這個是有的斷開,有的能通就通的,怎么處理?????
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種梁雖然名稱一樣,看上去是一個梁,其實就是兩根梁,直接斷開畫圖,不要合并構件,現場施工也是需要斷開下料的,不可能連續通過的
2014-04-02 19:13:24
-
直接在梁平法表格中修改距左邊線距離即可。
2014-04-02 21:14:28
-
同一根梁,兩垮梁位置錯開200,可以在原位標注識別梁表格(距左邊線距離)輸入相應的數據(偏移尺寸)就可以了
2014-04-03 09:06:22
-
用梁平法表格來處理即可http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/51579.html
2014-04-02 18:43:47
-
在原位標注 中 修改距軸線 距離就可以的; 不要看三維圖,去查看一下 實際工程量計算的是否正確,廣聯達的三維圖 不是很準確的;
2014-04-02 18:45:33
-
可選中梁之后點原位標注,在左邊線距離中修改數值,如原距左邊線125,現改為50,見下圖。
?
2014-04-02 22:02:54
-
這道梁在支座處錯開200,本來就不能合并為一道梁了,你就按設計尺寸來畫,軟件會自動計算鋼筋量。不會有錯的。
2014-04-02 19:12:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看