-
lhsxxx 2012-02-15 11:23:03 | 廣東省 其他專業 | 944查看 4回答
關于次梁加筋的問題
次梁搭接在框架梁上,框架梁兩側需加各3個附加箍筋。 但是如果是次梁搭接在一條次梁上,被搭接的次梁是搭接在主梁上,那被搭接的次梁是否相對另一條次梁是主梁?那么用不用加3個附加箍筋?菜鳥提問,希望各位高手能解答一下!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是次梁搭接在一條次梁上,被搭接的次梁是搭接在主梁上,那被搭接的次梁 相對另一條次梁是主梁 用加3個附加箍筋;
2012-02-15 11:25:06
-
你的理解是對的,要加箍筋的。
2012-02-15 11:25:43
-
一般來計算設計沒有要求,次梁與次梁搭接也需要布置加筋的,那么次梁的交接處是不用布置了,只要在主梁上布置即可。
2012-02-15 11:27:15
-
具體根據設計圖定,一般情況可以那你說的執行
2012-02-15 11:32:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看