wi****@163.com 2009-11-13 14:55:51 | 廣東省 其他專業 | 697查看 3回答
次梁加筋和主梁加筋的問題
次梁加筋時,是在主梁上(次梁相交處)兩次各加3個加密箍,即六個。但是設計圖紙上還有另一個要求,相同梁高的梁相交,相交的兩梁每側密箍3A8@50。那假如兩個主梁相交,互為支座且梁高相同時,1.是在平法標注里面的其他箍筋自己手動輸入?能否一次過輸入?2.能否在次梁加筋初輸入代替主梁加筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這就要在相交的兩條梁上全部輸入次梁加筋的。 在那一跨是不影響鋼筋總量的。
2009-11-13 15:05:58
-
主梁和次梁相交時,如果你在工程設置中改為6的話,軟件能自動識別出來,但是主梁和主梁不會識別,建議在梁平法表格中手工處理一下吧。兩根主梁中都要手工加入的,最好在相應跨中輸入,防止亂了呀!!
2009-11-13 15:09:42
-
不要聽他胡扯你被他蒙蔽了,那個梁跨如果圖紙有的你就輸入,沒有的不用管空著就可以,軟件是怕全都有的沒法輸入所以才設置那么多。根據實際情況,輸自己的圖紙信息,讓軟件算去吧。。
2009-11-13 15:15:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看