Enjoy 2014-04-24 11:17:28 | 湖北省 云翻樣 | 2054查看 4回答
關于過梁的問題
請問 這個門窗表上,梁高指的是窗的過梁高嗎?過梁有800厚的嗎?如果是這么厚的過梁那鋼筋怎么配?圖紙上沒有說明啊! 下面的門的過梁是查圖集03zg313,但是圖集中沒有250墻厚的相應過梁信息,我是按240墻厚對應找的可以嗎?還有那個3號鋼筋是按我截圖那樣編輯的嗎,如果是箍筋為什么沒有間距啊問題補充:我想知道上面那些梁高800、400的窗的過梁要怎么畫,鋼筋信息怎么設置
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
過梁一般沒有800高的
你應該先根據圖紙,看看這800高的梁是過梁還是以前結構就有的梁,也就是說依據圖紙看看是否需要設計過梁(如果原結構梁在窗頂的話就無需設置過梁)
250的按240的考慮沒錯
箍筋圖集已經計算到了個數,可以不要間距了
2014-04-24 11:20:51
-
這個梁高應該不是過梁的高度,應該是框架梁或連梁什么的,應該是主體的梁底就是窗的上口,你在對對圖紙看看
2014-04-24 14:36:32
-
是此洞口上方框架梁的高度,你可以據此判斷此洞口上方是否還需要放置過梁
2014-04-24 15:16:04
-
同意三樓的回答。
2014-04-24 19:19:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看