基礎主梁等構件與筏板雙層雙向筋的綁扎重復處如何處理?
DL、JZL、TJ在筏板綁扎時,其下面雙層雙向筋下部筋若在以上三種構件下部,底板筋是否仍需綁扎? 是否在梁的截面范圍內,與梁縱筋一個方向的底板筋(包括上下雙層)均不用設置? 可有依據,防止監理找到我好有個交代,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你這個問題很有意義。 首先梁的上下筋都要和筏板筋連接接觸綁扎在一起。 還有就是與梁上下縱筋平行處的筏板筋可以用梁的縱筋代替,筏板筋錨到梁內側即可 。保護層同筏板保護層 。 如果粱在筏板筋內側,那么就要注意梁的保護層應該減去筏板雙層筋的直徑。
2011-12-05 13:04:30
-
DL、JZL、TJ在筏板綁扎時,其下面雙層雙向筋下部筋若在以上三種構件下部,底板筋需要綁扎。
2011-12-05 13:27:16
-
DL、JZL、TJ在筏板綁扎時,其下面雙層雙向筋下部筋若在以上三種構件下部,底板筋是不需綁扎的。 在梁的截面范圍內,與梁縱筋一個方向的底板筋(包括上下雙層)均不用設置, 可以查看有關101圖集。
2011-12-05 13:39:46
-
板底第一根鋼筋距梁邊1/2板間距,見圖集。
2011-12-05 19:26:19