防雷接地中的等電位如何算量
總等電位箱和局部等電位箱和接地母線之間是什么關系?等電位連接線指的是哪里到哪里的連線?
有關的接地問題
接地設計說明: 1、 本工程變壓器中性點接地。防雷接地裝置與設備接地等共用接地裝置,綜合接地電阻為R《=1O 2、 地下室利用結構閥板基礎內鋼筋,無地下室部分利用建筑物基礎梁內水平配筋(主筋)網構成基礎接地網,間隔焊接或綁扎。結構外圈鋼筋可靠焊接并與防雷引下線焊接。 構成等電位聯接結。 3、 引下線利用柱中主筋@>=16不少于兩根,或者16>@>=10主筋4根,與基礎接地網及各層結構外圈梁內鋼筋可靠焊接。 4、 接地板為100*100*10的鍍鋅鋼板,墻上安裝,總等電位及局部等電位端子箱底邊距所在地地面0。5米。 5、 本建筑在室外地坪下1.0m,外引接地干線40*4鍍鋅扁鋼,為補接接地極時用,室外距外墻皮距離不小于1.0m,若基礎接地網能滿足要求時可不打室外接地極。接地裝置采用熱鍍鋅等防腐措施。 6、 建筑物外墻的四邊處裝設接地電阻測試箱,箱底距室外地面1。8m。MEB為總等電位聯結箱,LEB為局部等電位聯結箱。總等電聯結箱說明:本工程做總等電位聯結,配電間,各設備機房,電訊井道及衛生間做局部等電位聯結。 地上其它設備機房局部等電位端子箱利用鄰近柱內引下線與接地網格連通。 在地上各層豎向電訊間內做25*4豎向接地鍍鋅扁鋼。 在總等電位聯結端子箱,將下列導電部分相互連通: 進線配電柜的PE(PEN)母排。公共設施的金屬管道,如上下水,熱力,煤氣管道,室內電氣設備金屬外殼,建筑物的金屬結構人工接地極引線。 等電位聯結做法和接地示例見02D501-2《等電位聯結安裝》第11、13、14頁 MEB采用BV-25mm2或40*4鍍鋅扁鋼 利用建筑物基礎做接地裝置,在柱上予留鋼板與MEB端子板聯結,予埋板做法見衛生間局部等電位聯結做法見02D501—《等電位聯結安裝》第16頁 LEB線采用BV—1*6mm2或25*4mm鍍鋅扁鋼。 設計說明是這樣描述的,請問都需要取什么定額
衛生間板鋼筋焊接成網套哪項定額
1.接地部分中衛生間板鋼筋焊接成網套哪項定額?有說套均壓環項工程量除以2的;有說套跨接線的,一個衛生間按一跨計算的? 2.衛生間局部等電位端子箱接地一般用-25*4鍍鋅扁鋼做接地;除此之外可用銅導線做接地嗎?具體怎樣做? 3.照明配電箱與照明銅導線連接時,需要用到無端子外部接線這項定額項嗎? 請各位前輩給予指導!謝謝
接地裝置和防雷裝置都各套什么子目?
一避雷裝置:1、避雷帶采用φ10熱鍍鋅圓鋼,在屋面形成20x20或24x18避雷網格; 2、利用結構柱內鋼筋做防雷引下線,上與避雷帶可靠焊接,下與基礎鋼筋可靠焊接,并利用基礎鋼筋與各引下點連成閉合電氣通路;柱內主筋直徑在16mm及以上時采用兩根,直徑在大于10mm小于16mm時采用四根,作為引下線; 3、避雷帶的支撐卡子間距為1.0米,轉彎處其間距為0.5米; 4、屋頂上的金屬物均應與避雷帶可靠連接 5、避雷帶在屋面,女兒墻上安裝 二接地裝置:1.利用結構柱內兩根以上主筋做引下線,外墻四周承臺梁內主筋作為接地極。并利用外墻條形基礎內鋼筋將各接地極連通成閉合電氣通路,不閉合處采用40*4熱鍍鋅扁鋼連接。 2.距室外地坪上0.5M處預埋測試卡子,供測試接地電阻用. 并在此處距室外地坪下1.0M處由被作為引下線的鋼筋上焊出一根40X4鍍鋅扁鋼導體,該導體伸向室外,距外墻皮不小于1.0M. 3.利用建筑物底部承臺內鋼筋相互焊接成鋼筋網作接地裝置,做法參見05D10-102; 4.所有進出建筑物的金屬管道均通過接地預埋件及鍍鋅扁鋼與基礎接地極連接; 5.在總配電箱處做電源重復接地,用40*4鍍鋅扁鋼聯接箱內接地母排及基礎接地極,接至MEB箱。 6 .需做人工接地極,做法參見03D501-4-11(I型);在距室外地坪下1.0M處由被作為引下線的鋼筋上焊出一根40X4鍍鋅扁鋼導體,預留人工接地極
有關防雷接地的問題
2、 凡是突出屋面的排氣,排煙及金屬構件必須與屋面防雷裝置可靠連接 3、 住宅樓屋面采用?12鍍鋅圓鋼作屋頂避雷帶,支架間距1.0 米,轉角處0.5米,利用屋面板上部兩根大于?12主筋焊接,組成小于20m*20m或24m*16m的避雷帶網格。 4、 防雷引下線利用鋼筋混凝土柱內對角兩根大于?16主筋通長焊接連通。不同標高的避雷帶豎向連接均采用鍍鋅—25*4扁鋼沿側墻暗敷設(引下線除外) 6、 防雷電感應措施:建筑物內設備,管道,構件主等主要金屬物,應就近至防直擊雷接地裝置或電氣設備的保護接地裝置上,平行敷設的管道,構架和金屬外皮等長金屬物,其凈距小于0.1m時,就采用金屬線跨接,跨接點的間距不應大于30米,交叉凈距小于0.1m時其交叉處亦應跨接各層金屬物與防雷的接地裝置及引下線之間可靠連接,直接埋地的金屬管道在進出建筑物處應就近與防雷的接地裝置相連,構件之間必須連接成電氣通路。距地30米以上外墻上的欄桿,門窗等較大的設備與防雷裝置可靠連接,豎向敷設的金屬管道及金屬物的頂端和底端與防雷裝置相連,為防側擊雷,從首層起每三層利用結構圈梁水平鋼筋與引下線焊接成均壓環。 以上有防雷系統的設計說明, 問題1:2中的金屬構件物指什么,它們與屋面裝置是怎么聯接的,取什么定額 問題2:避雷帶網格是用鍍鋅扁鋼分開的還是如3中所屋面板上的主筋分格的 問題3:不同標高的避雷帶是有一條扁鋼相連即可,還是每個分格都得相聯 問題4:6中所說的內容都應取哪些項,工程量分別如何計算
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-05-25
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看