a我是小呆子 2011-12-02 16:57:24 | 江蘇省 安裝算量GQI | 5498查看 3回答
MEB箱高度
現在有1個工程,MEB箱子登高0.3m,基礎梁底標高為-1.4m,圖紙上提示:利用圖示處混凝土柱內兩根主筋為接地引下線與上一層MEB端子箱連接;利用地梁內兩根主筋(埋深大于0.5m,否則采用-40×4的熱鍍鋅扁鋼)與柱內引下線的鋼筋連接,并與條基內鋼筋互相連接為接地裝置,并與所有進出建筑物金屬管道相連接,我算MEB到接地高度時是0.3+1.4還是0.3+0.5,請求高手解答,本人江蘇地區。 有斷接卡子的發個圖片來(20分) 如果有好心人能留下企鵝號碼最好。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個根本不需要考慮 總等電位箱子MEB的連接問題 這里需要套用的定額有 利用基礎作為接地極定額 針對利用地梁內兩根主筋(埋深大于0.5m,否則采用-40×4的熱鍍鋅扁鋼)與柱內引下線的鋼筋連接,并與條基內鋼筋互相連接為接地裝置解釋。利用圖示處混凝土柱內兩根主筋為接地引下線與上一層MEB端子箱連接 套用利用柱主筋引下線的定額 如果想計算的更加仔細一些 就是并與所有進出建筑物金屬管道相連接 這里隱含這重復接地的工程量。307396491
2011-12-02 17:55:56
-
1、MEB總等電位接線箱的安裝距地面高度0.3m時,計算引入的-40*4鍍鋅扁鋼的工程量長度計算:應該以基礎梁鋼筋焊接連通以及與建筑物的利用建筑物柱鋼筋焊接連通之后的接地體距離MEB箱最近處計算這段長度。
2011-12-03 10:05:10
-
回答:MEB到接地高度是:0.3+1.4=1.7
2011-12-03 14:32:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看