136****4432 2016-09-05 16:08:40 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1349查看 2回答
由MEB端子板分別引出一根-25*4鍍鋅扁鋼至進出建筑物埋地金屬管
由MEB端子板分別引出一根-25*4鍍鋅扁鋼至進出建筑物埋地金屬管 (電源管 電話管 電視管等 是不是MEB接接進戶管的箱子 就可以了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
由MEB端子板分別引出一根-25*4鍍鋅扁鋼至進出建筑物埋地金屬管 (電源管 電話管 電視管等 是不是MEB接接進戶管的箱子 就可以了?
答:由MEB端子板分別引出一根-25*4鍍鋅扁鋼至進出建筑物埋地金屬管 (墻內10公分位置)用抱箍做等電位連接。抱箍抱緊金屬管道,抱箍與-25*4的鍍鋅扁鋼用銅編織帶連接。
其作用是,防止雷電(感應的)從金屬管道進入戶內,造成傷人事件。
2016-09-05 17:31:23
-
還需要與進出建筑物進線總箱連接、與避雷器連接,具體看設計
2016-09-05 17:27:51