77****@qq.com 2011-10-21 08:49:54 | 山東省 其他專業 | 1142查看 5回答
關于腳手架的套取 我有點混亂 請各位高人指點迷津
1、現澆混凝土內墻是套雙排里腳手架,還是套雙排外腳手架。輕質砌塊內墻呢? 2、地上部分呢外腳手架 和地下室的外腳手架是否應該分開呢?舉個列子:地下一層高4.5米,地下二層高5米 地上部分高70米,,地下一層 和地下二層、地上部分應該怎樣分別套取腳手架?謝謝 3、突出墻面的端柱要套腳手架嗎 ,套什么腳手架啊? 謝謝各位了 麻煩說的詳細一點
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、現澆混凝土內墻是套雙排外腳手架。輕質砌塊內墻套單排內腳手架。 2、可以按綜合腳手架計算。 3、端柱不需要腳手架。
2011-10-21 09:00:45
-
凸出墻面的端柱,應該使用柱子的腳手架
2011-10-21 10:36:03
-
樓上的建議不錯
2011-10-21 09:09:19
-
1、現澆混凝土內墻:雙排外腳手架。輕質砌塊內墻:雙排內腳手架。 2、地上70m外墻:雙排外腳手架(70m內)地下的單獨套6M內的。 3、端柱套單排外腳手架,暗柱合并在墻里面。
2011-10-21 09:20:52
-
1、現澆混凝土內墻:雙排外鋼管(或木)腳手架6m內。輕質砌塊內墻:雙排里鋼管(或木)腳手架3.6m內 2、地上70m外墻:型鋼平臺外挑雙排鋼管腳手70m內(室外回填前搭設) 3、地下室外墻:雙排外鋼管(或木)腳手架15m內 3、突出墻面的端柱不單獨計算腳手架。
2011-10-21 11:54:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看