暗柱 的模板問題
我在用鋼筋算量的時候剪力墻沒有穿過 暗柱畫,所以在導入圖形中的時候,把暗柱也倒了進去,在暗柱套定額時候我套的剪力墻的定額,這樣剪力墻混凝土的量 是剪力墻還有暗柱總共的,那么模板的量是不是就多了,因為暗柱有四面啊。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在用鋼筋算量的時候剪力墻必須要穿過 暗柱畫,所以在導入圖形中的時候,就不要把暗柱也倒了進去,這樣在圖形中 就沒有暗柱,也就不會出現你說的問題了;
2014-06-02 08:57:33
-
暗柱的工程量應該合并到墻里面,按墻算,你若是拉通的就把暗柱刪掉或用墻柱轉換
2014-06-02 08:58:44
-
沒這樣畫過,不過你可以在軟件里單獨看一棵暗柱的模板量是不是按四面計算的
2014-06-02 08:58:16
-
我在用鋼筋算量的時候剪力墻沒有穿過 暗柱畫,所以在導入圖形中的時候,把暗柱也倒了進去,在暗柱套定額時候我套的剪力墻的定額,這樣剪力墻混凝土的量 是剪力墻還有暗柱總共的,那么模板的量是不是就多了,因為暗柱有四面啊。
不多,會與墻扣減的,暗柱砼與模板,都要套用墻的砼模板定額。
2014-06-02 09:12:10
-
不會的,只要暗柱與墻相接的地方不會計算模板的,但是暗柱不用定義成柱子的屬性,否則就多了
2014-06-02 08:58:28