ww****@163.com 2011-09-15 09:31:45 | 河北省 其他專業 | 618查看 3回答
剪力墻結構中連梁鋼筋問題
剪力墻結構中連梁默認的畫法為點畫,在兩個暗柱之間用直線直接從暗柱邊畫,鋼筋的工程量是否正確,是否用伸入暗柱?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鋼筋的工程量計算是正確的。
2011-09-15 09:43:43
-
建議從暗柱中畫到另一端的暗柱中,兩種方法的差別建議你分別試下
2011-09-15 09:46:18
-
兩種畫法計算結果是一樣的!連梁的鋼筋在暗柱里就是一個錨固長度,當支座寬度不夠時,采用鋼筋申到支座邊,在彎折15*d
2011-09-15 10:13:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看