楊工 2011-09-14 18:07:20 | 廣東省 其他專業 | 2068查看 2回答
柱的箍筋中怎么全是加密的,怎么調回來?
鋼筋軟件中,柱的箍筋都是全程加密的,怎么設置100/200和圖紙一樣。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:軟件在計算箍筋根數時,是按照你定義的連接類型來計算的,你定義的間距是100/200,軟件在計算時考慮了主筋搭接范圍內箍筋加密了,所以出現了你說的這種情況,你把主筋設置為焊接就是按你輸入的間距計算了。 規范要求就是這樣計算的,沒有問題。不要處理。 如果不想按規范要求計算可以在計算設置里把主筋搭接范圍內的箍筋加密“是”改為“否” 不可能吧,你鎖定了嗎?
2011-09-15 15:42:44
-
可以輸入如:A8@100/100.
2011-09-14 18:13:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看