wangqian0121 2011-09-06 10:02:16 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2301查看 8回答
為什么我在板負筋里面布置了分布筋,編輯鋼筋里卻顯示不出來分布筋的信息呢
請大家幫我分析一下,下圖是我定義的構件和編輯鋼筋里的信息問題補充:編輯鋼筋里顯示的板負筋2板負筋3是什么啊?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納該負筋范圍內是否已經有雙向面筋了 雙層雙向的板內負筋是不需要設置分布筋了的,軟件也會取消計算 你的負筋選的是,非單邊支座標注不含支座寬,負筋2、3便是不同支座寬的的長度
2011-09-06 10:05:22
-
正常的板負筋都是有分布筋的 ,你在匯總一下看看呀。
2011-09-06 10:05:03
-
你不用鋼筋三維查看,用那個查看板得鋼筋的命令看看,有沒有.
2011-09-06 10:05:45
-
負筋互相垂直布置,軟件就不計算分布筋了
2011-09-06 10:07:30
-
分布筋是板的拉筋,是連接底筋和負筋(或者面筋)的拉筋,當板筋采用雙層雙向時是沒有負筋的分布筋的
2011-09-06 10:09:47
-
你上面二個圖對不上號,屬性編輯是左標注900、右標注900,看看你的鋼筋大樣圖是多少
2011-09-06 10:12:21
-
看下是否與其他負筋重疊布置了。
2011-09-06 10:03:58
-
當負筋處在當然、剪力墻內時,長度會有變化。
2011-09-06 10:04:03