houti 2011-09-03 10:40:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1252查看 4回答
廣聯達的節點設置是不是不準確
比如說懸挑梁本身是不抗震構件,而且按03G101-61頁,它的直錨長度也應該是大于等于la或大于等于0.5hc+5d,廣聯達卻把節點設置成和抗震梁一樣
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納成都朋友你的問題問的非常好,我來回答:懸挑梁抗震要看是和框架梁還是非框架梁相梁,一般來說都是抗震的,因為對于抗震來鑒定有時不好區分,基礎、板、次梁不抗震,但不能一概而論,要具體分析,軟件上錨固沒有設置錯,懸挑梁下部鋼筋一般來說受力較小是12d,軟件基本上采用圖集要求而設置的,至于la是弧形非框架梁才能應用。你仔細理解一下,應該會明白,謝謝你的提問,非常感謝
2011-09-04 09:47:38
-
懸挑梁是不抗震構件?哪里看到的。
2011-09-03 10:48:16
-
懸挑梁和框架梁相連,就是抗震構件,你說的錨固La是加了()的,仔細看看說明,軟件中的設置不應該錯的。
2011-09-03 12:24:26
-
框架梁與框架柱形成結構抗震體系,懸挑梁不屬于抗震體系。錨固La加括號說得很明白是用于弧形非框架梁。La代表鋼筋錨固長度,Lae代表鋼筋抗震錨固長度。不要搞混了。
2011-09-03 20:12:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看