tangzhong1986 2011-08-21 11:18:07 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2291查看 2回答
剪力墻約束邊緣構件加強鋼筋
剪力墻約束邊緣構件加強鋼筋中說:箍筋與邊緣構件通配,圖111,是啥意思,該是說加強部位也要有箍筋?從圖紙上看只有拉筋。 如圖22,yyz3,兩邊加強的就是個2只拉筋? 建暗柱的時候,把強的就是個2只拉筋和加強部分縱筋按墻的型號輸入各4只,并入暗柱內(暗柱尺寸含加強部位,暗柱變長),這樣處理可以嗎? 還是直接把加強拉筋并入暗柱內(暗柱尺寸不含加強部位),然后布置墻,這樣倒是做起來方便些,但是墻的拉筋在加強部位該是就會多算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:圖一中要求邊緣構件里的箍筋與暗柱內拉通配置,間距為150;另加兩個拉筋間距也是150. 圖二中要把暗柱和約束邊緣構件一起定義計算準確一些,主筋不同規格之間用+號連接,箍筋可以在其它箍筋中輸入,主意一下間距不同。也可以在截面編輯里自己編輯。 你的圖紙要求箍筋是與暗柱箍筋通配(就是拉通配置了)
2011-08-21 11:25:19
-
建暗柱的時候,把墻的就是個2只拉筋和加強部分縱筋按墻的型號輸入各4只,并入暗柱內(暗柱尺寸含加強部位,暗柱變長),也只能這樣處理, 也可以直接把加強拉筋并入暗柱內(暗柱尺寸不含加強部位),然后布置墻,多出的鋼筋統一處理
2011-08-21 11:25:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看