wy841201 2011-08-12 18:07:07 | 陜西省 其他專業 | 907查看 3回答
剪力墻結構基礎梁鋼筋問題
剪力墻結構基礎梁鋼筋問題 哪位高手能夠指點一下剪力墻結構中基礎梁原位標注的范圍及廣聯達軟件的處理方法?剪力墻結構的原位標注是否指的是沒有剪力墻的部位?此處鋼筋的布置是什么樣的,從娜個圖集能夠看出來?04G101-3上沒有啊!問題補充:我說的剪力墻結構的原位標注是否指的是沒有剪力墻的部位有誤,應該是基礎梁的原位標注是否指的是沒有剪力墻的部位?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納原位標注是對梁而言的。 基礎梁的受力性質與框架梁相反,因此原位標注的位置也相反。 框架梁上部支座處可以輸入鋼筋,而基礎梁卻是在梁下部支座處輸入鋼筋。 跨中的鋼筋也剛好相反,修改箍筋或截面需要在上部跨中部位進行。 但不是所有基礎部分的梁都用基礎梁定義,只有筏板基礎才用基礎梁定義。 獨基、條基、承臺基礎用框架梁定義,梁類型對應修改為“基礎聯系梁” 還有種“地框梁”埋在地面下,以框架柱為支座,同樣用框架梁定義。 比較 08G101-5 箱形基礎和 06G101-6 獨基、條基、承臺圖集即可得出結論。
2011-08-12 20:24:47
-
基礎梁是整條梁都標注,不存在單只沒有剪力墻的位置,剪力墻鋼筋要錨入基礎梁內。
2011-08-12 18:12:10
-
剪力墻是沒有原位標注的,只要按照圖紙要求定義即可。
2011-08-12 18:39:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看